Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

PEN-шина в подстанции

Diletant123
сообщение 6.5.2026, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2026
Пользователь №: 64748



Здравствуйте. Проектом в подстанции заложена шина PEN, т.е. с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. Материал шины - алюминий. Вопрос следующий: можно ли заземлять оборудование (вторичные выводы трансформаторов тока, корпуса аппаратов и т.д.) на эту шину (алюминиевая PEN)? И это будет заземление или зануление? Если можно, приведите плиз ссылки на документацию, где это подробно расписано. Спасибо!

Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 8:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 6.5.2026, 18:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) *
это будет заземление или зануление?
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока применение заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается.

Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 14:06) *
есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл.
ПУЭ не нашёл ? Тады ой...

А чо вы там в ТП делаете тогда, если не секрет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены