Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

PEN-шина в подстанции

Diletant123
сообщение 6.5.2026, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2026
Пользователь №: 64748



Здравствуйте. Проектом в подстанции заложена шина PEN, т.е. с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. Материал шины - алюминий. Вопрос следующий: можно ли заземлять оборудование (вторичные выводы трансформаторов тока, корпуса аппаратов и т.д.) на эту шину (алюминиевая PEN)? И это будет заземление или зануление? Если можно, приведите плиз ссылки на документацию, где это подробно расписано. Спасибо!

Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 8:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2026, 10:21
Сообщение #2





Гости






Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) *
... с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. ...

С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены