![]() Объединение рабочего и защитного ноля , Возможно-ли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Объединение рабочего и защитного ноля , Возможно-ли |
Гость_Моисей_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. У меня такая ситуация: Есть кабель из квартиры к щитку (многоэтажный дом). Не хватает сечения, а кабель четырёхжильный. Я подумал, что вместо использования жил в кабеле ФАЗА-НОЛЬРАБ-НОЛЬЗАЩ-РЕЗЕРВ сделать использование ФАЗА-ФАЗА-НОЛЬОБЩ-НОЛЬОБЩ
Но, если я подсоединяю общие провода к корпусу щитка (как защитный), то с счётчиком неясности - можно-ли так делать. Если подсоединяю к проводу от счётчика - то если отгорит ноль, то заземлённые корпуса под фазой через лампочки окажутся. Что посоветуете, кроме замены кабеля? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В панельном, кирпичном доме, с полами из кафеля и т.д. из проводящего материала, эл. питание однофазное д/б 3-х проводное.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 20:33 |
|
![]() |