Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36

YuryK80
сообщение 19.4.2026, 0:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.4.2026
Пользователь №: 64733



Добрый день,
просьба помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ. (имеем формулировку "...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.")
имеем из жизни, например, пять групп светильников в мет. корпусах установлены на металлокаркас т.е. их PE проводники объединены, то же самое с фанкойлами на общем воздуховоде. Мед. консоли вообще питаются от двух разных групп и PE от обоих на общий корпус. Или станки которые подключены к общему контуру через ответвления, у них вообще один PE проводник на всех.
Суть того что хотели написать в ПУЭ понятна, но кто сталкивался по жизни с этим пунктом. Суть вопроса можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sist
сообщение 19.4.2026, 7:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 535
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
Пункт 7.1.36 Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Запрещено объединять нулевые рабочие и нулевые защитные проводники разных групповых линий. Это означает, что нельзя использовать проводники одной группы в качестве «ноля» и «земли» для другой группы.
Пункт относится к электроустановкам жилых, общественных, административных и бытовых зданий.


РЕ проводники специально объединяют на стороне потребителя для понижения напряжения возникающего на корпусах эл. приборов при однофазном КЗ.

Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) *
можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя.

если здание имеет несколько обособленных вводов, для каждого вводного устройства должна быть выполнена главная заземляющая шина. Эти шины нужно соединить проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ-проводника той линии, которая имеет наибольшее сечение.

Цитата
у них вообще один PE проводник на всех.

и подробней как запитаны станки?
используйте N проводник в станке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YuryK80   Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36   19.4.2026, 0:21
- - Sist   ЦитатаПункт 7.1.36 Не допускается объединение нуле...   19.4.2026, 7:33
- - YuryK80   Благодарю за ответ. В принципе я так это и понимаю...   19.4.2026, 12:14
|- - Sist   Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 13:14) какое ...   19.4.2026, 16:12
- - YuryK80   к сожалению ответа на вопрос не получил. Можно или...   19.4.2026, 17:01
- - gomed12   Т.к. каждая групповая линия имеет свои сечения и з...   19.4.2026, 18:54
|- - YuryK80   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 18:54) Не вст...   19.4.2026, 19:20
|- - gomed12   По паспорту определитесь с устройством шинопровода...   20.4.2026, 8:55
- - gomed12   7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором уст...   19.4.2026, 19:27
|- - YuryK80   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6....   19.4.2026, 19:33
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6....   22.4.2026, 18:00
- - Костян челябинский   А всего лишь стоило прочитать название главы. Глав...   19.4.2026, 20:26
- - gomed12   Ну, не это было в теме главное, главное то, что ТС...   22.4.2026, 18:31
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.4.2026, 18:31) Ну, не...   22.4.2026, 19:46
- - Гость_sasha4312_*   Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) Добрый ...   4.5.2026, 19:44
- - Гость   В современных стандартах и правилах плохо раскрыты...   20.10.2026, 10:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены