мощность электронагревателя , прошу объяснить как вычислить мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
мощность электронагревателя , прошу объяснить как вычислить мощность |
7.4.2026, 21:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2026 Пользователь №: 64722 |
Здравствуйте! Объясните пожалуйста как правильно рассчитать мощности нагревателей. Знакомые электрики и инженеры "плывут", а мне надо.
Есть нагреватели с ТЭНами, 380 вольт, прибор показывает 8,6 А. Данные на прибор идут с колечка на одном из фазных проводов. Треугольник. Сопротивления плюс-минус похожие. По ТХ 9,2 кВт, ток 29А. Другой такой же , но другого завода показывает 12,8А по ТХ 32 А. Как то все не так. Научите как правильно посчитать. Очень надо. Бывает, что ошибиться нельзя. Спасибо. |
|
|
![]() |
17.4.2026, 17:46
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 827 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
+ там вообще не факт, что ТЭН, а не РТС.
Цитата Если ТЭН на 220В, то посчитано верно 220*8,6*3=5,7, но у нас ТЭН на 380 (400) в треугольнике поэтому 380*8,6*3. А вы тут на форумах умные лица морщите! |
|
|
17.4.2026, 19:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
+ там вообще не факт, что ТЭН, а не РТС. А вы тут на форумах умные лица морщите! Не надо ничего морщить. Просто вспоминаем формулу для вычисления трехфазной мощности при симметричной нагрузке при любой схеме соединения нагрузки (наш случай): P=1,73*Uл*Iл*cos Fi, где P - активная мощность, кВт; 1.73 - корень из 3-х Uл - междуфазное (линейное) напряжение, кВ; Iл - линейный ток (ток, протекающий в питающей линии), А coc Fi - косинус Fi. Для ТЭНов равен 1. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.4.2026, 7:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Просто вспоминаем формулу для вычисления трехфазной мощности при симметричной нагрузке при любой схеме соединения нагрузки (наш случай): P=1,73*Uл*Iл*cos Fi, где P - активная мощность, кВт; ... coc Fi - косинус Fi. Для ТЭНов равен 1. Это если для ТЭНов или линейной реактивной нагрузки, для них "кос фи"=PF. Но для нелинейных нагрузок, коих нынче полно, они не равны, и часто бывает, что кос фи=1, но при этом PF=0,5...0,7, а то и меньше. Потому в этой формуле "кос фи" лучше заменить на PF. (PF = power factor = коэф. мощности) Сообщение отредактировал чукча - 18.4.2026, 7:28 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.4.2026, 17:18
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Это если для ТЭНов или линейной реактивной нагрузки, для них "кос фи"=PF. Но для нелинейных нагрузок, коих нынче полно, они не равны, и часто бывает, что кос фи=1, но при этом PF=0,5...0,7, а то и меньше. Потому в этой формуле "кос фи" лучше заменить на PF. (PF = power factor = коэф. мощности) Ну, для нелинейных активных нагрузок эта формУла не подойдет. Нелинейная нагрузка - значит куча гармоник, и куча своих cos Fi. А мощность для каждой гармоники надо считать отдельно, и суммировать через корень из суммы квадратов. При наличии реактивной нагрузки, косинус фи может быть равен 1 при полной компенсации емкостной и индуктивной нагрузки (при резонансе). Иначе никак. А если они (нагрузки) нелинейны, то вообще тяжко с этой единицей... Как измерить cosFi я знаю. Раньше (давно, когда я учился в институтах) "коэффициент мощности" было синонимом "косинуса Фи". А сейчас не так? PF - а каким прибором его можно измерить? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.4.2026, 19:48
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
сова мощность электронагревателя 7.4.2026, 21:29
novich Замеренные токи — это перемычка между ТЭНами или с... 8.4.2026, 11:05
Shura_with_KINEF Любой электрик и инженер поплывёт с такими объясне... 8.4.2026, 11:28
с2н5он речь о ТТ на фазах
у лучше фотку чего вы там твори... 8.4.2026, 14:48
в горле кость Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Очень надо... 8.4.2026, 15:20
сова Цитата(в горле кость @ 8.4.2026, 15:20) П... 8.4.2026, 20:15
Shura_with_KINEF Попробуйте измерить токи и напряжения другими, пов... 8.4.2026, 21:28
сова Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2026, 21:28... 8.4.2026, 21:53
Shura_with_KINEF А точно треугольник, а не звезда? Ведь нейтраль ТЭ... 8.4.2026, 22:12
Shura_with_KINEF Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2026, 22:12... 8.4.2026, 23:06
сова ну да, не на ТЭНе, на фазном проводе от контактора... 8.4.2026, 22:56
Brud Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Есть нагре... 9.4.2026, 17:16
Roman D Цитата(Brud @ 9.4.2026, 17:16) Это междун... 10.4.2026, 10:41
сова спасибо 9.4.2026, 19:56
gomed12 Для звезды-треугольника
https://calcal.ru/three-ph... 10.4.2026, 22:49
Гость_гость_* Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Объясните ... 11.4.2026, 7:56
сова Добрый день.
Высшее военно-инженерное с золотой м... 11.4.2026, 13:16
Гость_гость_* Цитата(сова @ 11.4.2026, 13:16) Добрый де... 12.4.2026, 7:51
Костян челябинский Цитата(Гость_гость_* @ 12.4.2026, 9:51) П... 12.4.2026, 14:09
zoog Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) Не надо ... 17.4.2026, 20:38
в горле кость Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) P=1,73*U... 18.4.2026, 7:06
zoog Цитата(чукча @ 18.4.2026, 7:24) Это если ... 18.4.2026, 16:26
чукча Цитата(mic61 @ 18.4.2026, 17:18) Ну, для ... 18.4.2026, 20:14
редчайший Цитата(чукча @ 18.4.2026, 20:14) Непосред... 19.4.2026, 6:10
zoog Цитата(mic61 @ 18.4.2026, 17:18) Ну, для ... 18.4.2026, 20:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 23:34 |
|
|
|
|