Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

срабатывает автомат при выключенных приборах

Julia84
сообщение 15.4.2026, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.4.2026
Пользователь №: 64730



Здравствуйте!

Прошу помощи специалистов.

На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник.

В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню.
Неисправность произошла раза 2 при выключенных приборах, после чего я подумала, что неисправен тостер и сдала его.
Года 2-3 такого не происходило. Могло на секунду выключиться электричество редко, но тут же включиться (рядом много строек, не знаю, с чем связано).
Недавно снова появился тостер. Хорошей фирмы. Подключила в ту же тройную розетку, за 3 недели 2 раза опять вырубило автомат при выключенных всех 3х приборах.
(опять только на кухне).
Пришел электрик, проверил розетку - все исправно.
Сказал подключить тостер в розетку подальше (через 3м от этой), и если проблема будет, то неисправен тостер (маловероятно, думаю, что оба тостера неисправны),
а если исчезнет - то проблема в линии до этой второй розетки. Для доступа к линии, нужно разбирать кухню.
Если проблема в линии, то придет момент, когда она отключится. И тогда можно сделать проводку над кухней.

Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями.
И самое главное - вопрос пожароопасности. Без розетки/тостера я могу обойтись.

Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 16.4.2026, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или попробуйте заменить дифавтомат на 25 А, если проводка позволяет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Julia84   срабатывает автомат при выключенных приборах   15.4.2026, 15:07
- - с2н5он   вместо тостера в эту розутку другое пробовали? диф...   15.4.2026, 15:21
|- - Julia84   Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 15:21) вместо ...   15.4.2026, 15:47
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Julia84 @ 15.4.2026, 15:07) На кух...   15.4.2026, 16:19
- - с2н5он   может ошибаюсь, но 2200+800+1800=4800 Вт./220 В. =...   15.4.2026, 16:38
|- - Julia84   Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 16:38) может о...   15.4.2026, 17:25
|- - Dimka1   Цитата(Julia84 @ 15.4.2026, 17:25) выбива...   16.4.2026, 12:16
|- - Julia84   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2026, 12:16) Купите ...   16.4.2026, 16:42
- - Shura_with_KINEF   Попробуйте не держать выключенный чайник на площад...   15.4.2026, 19:16
|- - Julia84   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2026, 19:1...   16.4.2026, 8:58
- - Гость_Дима_*   Если срабатывание отключает все кухонные розетки, ...   15.4.2026, 20:18
- - Искра   Может стоит поменять диф на больший номинал?   16.4.2026, 4:43
- - с2н5он   если несиправность в самой розетке, электрик её бы...   16.4.2026, 9:17
|- - Julia84   Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 9:17) если нес...   16.4.2026, 10:16
- - с2н5он   или попробуйте заменить дифавтомат на 25 А, если п...   16.4.2026, 15:09
- - с2н5он   вывод - неисправность какого то прибора или провод...   16.4.2026, 16:45
|- - Julia84   Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 16:45) вывод -...   16.4.2026, 16:48
|- - Dimka1   Цитата(Julia84 @ 16.4.2026, 16:48) а заче...   16.4.2026, 18:20
|- - Julia84   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2026, 18:20) есть та...   17.4.2026, 8:52
- - с2н5он   возможно автомат на 16 ампер не выдерживает подклю...   16.4.2026, 16:56
- - с2н5он   приборы подключают или в розетке или в щитке   17.4.2026, 9:44