Всем доброго времени суток! Будьте так добры, разъясните простому обывателю причину "проблемы":
Дано: УЗО дкрафт 63 А. На этот УЗО подключены: розетки и освещение комнаты, коридора и сан. узлов. При установке розеток в комнате (при отключенных автоматах), когда я замыкаю 3 контакта стриппером, что б обрезать провода, срабатывает УЗО. Нормально ли это? И если ненормально, то почему так происходит? Спасибо за отклик! |
|
|
Shura_with_KINEF Нормально. Вы замыкаете три проводника, но отключе... 15.4.2026, 9:45
Sist Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (RE) не отк... 15.4.2026, 10:25
плохой Цитата(Елена0010 @ 15.4.2026, 9:22) ... е... 15.4.2026, 10:27![]() ![]() ![]() |
|