Рубильник и сухой контак в параллель

альпиец
сообщение 3.3.2026, 13:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2026, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3550
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт

Наверное не параллельно катушке, а последовательно?
Сомнения правильные. Не надо изобретать велосипед. Есть стандартная схема управления освещением на кулачковом переключателе "Авт. - 0 - I"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 15:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 14:31) *
Наверное не параллельно катушке, а последовательно?

Да, катушке последовательно, конечно. Параллельно между собой.

Сообщение отредактировал альпиец - 3.3.2026, 15:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2026, 17:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3550
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 15:02) *
Параллельно между собой.

Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 17:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.

Можно через импульсное реле. Тогда и включить, и отключить можно с любого "выключателя" (при параллельном соединении).

Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.

Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия. Может, при логическом ИЛИ работать должна только одна ветка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2026, 0:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3550
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 17:35) *
Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия.

Нет не перегрузится. В релейных схемах управления параллельные контакты сплошь и рядом. Вопрос в другом, чтоб не получилось, что электромонтёр, выключив один пульт управления и вывесив плакат "Не включать работают люди", не получил по полной от вдруг кем то включенного другого пульта(сумеречного или астро реле). Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 4.3.2026, 15:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:11) *
Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.

Со щита, имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник