Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?

Гость_IG_*
сообщение 10.6.2007, 1:20
Сообщение #1





Гости






Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 25.2.2026, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8051
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25 мм, серии АО-42-4 или АОЛ-42-4.
Для этого двигателя номинальный расчетный ток потребляемый из сети Iр=P/√3*U*cosf = 7,3 А, выбираем авт. выключатель 10 А с ВТХ - D.
Тепловое реле д/б с уставкой на 7,3*1,45=10,5 А.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 26.2.2026, 17:52
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) *
Тепловое реле д/б с уставкой на 7,3*1,45=10,5 А.

Я это правильный ответ ?
Нужно умножать на 1.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IG   КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   10.6.2007, 1:20
- - ИнтСистемс   На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ...   10.6.2007, 12:39
- - Ziper   Есть два варианта: Первый - можно измерить ток в н...   10.6.2007, 15:13
- - ИнтСистемс   Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   25.6.2007, 2:01
- - Ig   Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ...   27.6.2007, 3:01
- - ИнтСистемс   Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел...   27.6.2007, 8:19
- - SergAn   [b]Ig писал Цитата…как кто выбирает уставку тепло...   27.6.2007, 9:47
- - ИнтСистемс   Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед...   27.6.2007, 22:55
- - Ig   А что такое "сухой ход", и почему он воз...   28.6.2007, 1:58
- - SergAn   [b]Ig писал ЦитатаА что такое "сухой ход...   28.6.2007, 7:33
- - Flash   Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания ...   28.6.2007, 9:13
- - fakel48   Здравствуйте! Дабы не плодить тему, задам вопр...   25.2.2026, 11:27
- - Eugenio59   Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4...   25.2.2026, 12:08
- - gomed12   Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25...   25.2.2026, 19:53
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) Теплов...   26.2.2026, 17:52
- - gomed12   1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг...   26.2.2026, 23:30