КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? |
| Гость_IG_* |
10.6.2007, 1:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать? |
|
|
![]() |
25.2.2026, 19:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25 мм, серии АО-42-4 или АОЛ-42-4.
Для этого двигателя номинальный расчетный ток потребляемый из сети Iр=P/√3*U*cosf = 7,3 А, выбираем авт. выключатель 10 А с ВТХ - D. Тепловое реле д/б с уставкой на 7,3*1,45=10,5 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
26.2.2026, 17:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
IG КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? 10.6.2007, 1:20
ИнтСистемс На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ... 10.6.2007, 12:39
Ziper Есть два варианта:
Первый - можно измерить ток в н... 10.6.2007, 15:13
ИнтСистемс Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? 25.6.2007, 2:01
Ig Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ... 27.6.2007, 3:01
ИнтСистемс Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел... 27.6.2007, 8:19
SergAn [b]Ig писал
Цитата…как кто выбирает уставку тепло... 27.6.2007, 9:47
ИнтСистемс Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед... 27.6.2007, 22:55
Ig А что такое "сухой ход", и почему он воз... 28.6.2007, 1:58
SergAn [b]Ig писал
ЦитатаА что такое "сухой ход... 28.6.2007, 7:33
Flash Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания ... 28.6.2007, 9:13
fakel48 Здравствуйте!
Дабы не плодить тему, задам вопр... 25.2.2026, 11:27
Eugenio59 Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4... 25.2.2026, 12:08
gomed12 1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг... 26.2.2026, 23:30![]() ![]() ![]() |
|