меняю щиток и не работают узо... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
меняю щиток и не работают узо... |
25.2.2026, 17:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2026 Пользователь №: 64655 |
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, пытаюсь разобраться в электрике старого дома и заменить пробки на что-то посовременнее щиток был прикручен прямо к обоям лет так 60 назад, постоянно вносились какие -то изменения, сейчас все выглядит как спагетти из проводов, поэтому я хотел поменять схему Электричество 3ф, заземления нет на этаж подходят две фазы и ноль (третий провод замотан изолентой, но в нем фазы нет, он не используется) у меня есть трехполюсный узо Шнайдер, новый Пытаюсь реализовать схему 1 При подключении все работает, но кнопка тест не отщелкивает тумблер на узо (то есть узо не работает?) пытаюсь реализовать схему2 с двухполюсными узо При подключении нагрузки, вышибает то один, то другой узо. Во всех случаях автоматы не вышибает Если выкинуть УЗО из обоих схем, все работает нормально В общем, ни одна из схем не работает, мне нужно понять причину, что я делаю не так или что изменить... |
|
|
![]() |
26.2.2026, 11:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2026 Пользователь №: 64655 |
По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема подключения с кнопкой Тест. Посмотрите используется ли фаза к которой подключена эта кнопка. В общем. Установка УЗО взамен пробок не полноценна. До УЗО должен быть установлен автоматический выключатель на фазы и нейтраль. Если Разумеется, узо, это всего лишь узо, в системе есть АВ, я показал лишь ту часть схемы, которую я хотел внедрить. четырехполюсный узо Schneider 23378 подключен по схемке, которая на нем начертана, сейчас перепроверил. нашел вчера вечером, что на некоторых узо если его сразу включают в цепь с утечкой, то кнопка тест не будет работать, может быть это тот случай. В общем, да, хороший совет был выше от Sist проверить нейтрали в схеме 2 и искать утечки. Проводка кое-где хрупкая как стекло, осыпается, если тыкнуть отверткой, я такого никогда не видел, возможно где-то пробивает. Проверю меггером, отпишусь. Сообщение отредактировал alcash - 26.2.2026, 11:27 |
|
|
alcash меняю щиток и не работают узо... 25.2.2026, 17:56
Sist в схеме 1 попробуйте перебросить фазу например с L... 25.2.2026, 22:14
Shura_with_KINEF По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема ... 26.2.2026, 0:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 12:48 |
|
|
|
|