Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, пытаюсь разобраться в электрике старого дома и заменить пробки на что-то посовременнее
щиток был прикручен прямо к обоям лет так 60 назад, постоянно вносились какие -то изменения, сейчас все выглядит как спагетти из проводов, поэтому я хотел поменять схему

Электричество 3ф, заземления нет
на этаж подходят две фазы и ноль (третий провод замотан изолентой, но в нем фазы нет, он не используется)

у меня есть трехполюсный узо Шнайдер, новый
Пытаюсь реализовать схему 1
При подключении все работает, но кнопка тест не отщелкивает тумблер на узо (то есть узо не работает?)

пытаюсь реализовать схему2 с двухполюсными узо
При подключении нагрузки, вышибает то один, то другой узо.

Во всех случаях автоматы не вышибает

Если выкинуть УЗО из обоих схем, все работает нормально

В общем, ни одна из схем не работает, мне нужно понять причину, что я делаю не так или что изменить...



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 26.2.2026, 0:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3476
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема подключения с кнопкой Тест. Посмотрите используется ли фаза к которой подключена эта кнопка.
В общем. Установка УЗО взамен пробок не полноценна. До УЗО должен быть установлен автоматический выключатель на фазы и нейтраль.
Если спагетти проводке по дому тоже 60 лет, возможно утечки в ней давно сопоставимы с уставками УЗО, поэтому и срабатывают.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены