Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проектирование трансформаторов напряжения , Проверка защитных аппаратов, устанавливаемых в цепях ТН

MariRZA
сообщение 17.2.2026, 15:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2026
Пользователь №: 64613



Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора.
Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S)
Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения.
Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ.
В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100?
Спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал MariRZA - 17.2.2026, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MariRZA
сообщение 18.2.2026, 9:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2026
Пользователь №: 64613



gomed12, нет нет. Меня смущает √ 3 на месте номинального напряжения. Прикладываю пример из РД. Почему в формуле подставляется фазное напряжение 100√ 3, а не линейное напряжение 100?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2026, 16:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1561
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(MariRZA @ 18.2.2026, 8:34) *
gomed12, нет нет. Меня смущает √ 3 на месте номинального напряжения. Прикладываю пример из РД. Почему в формуле подставляется фазное напряжение 100√ 3, а не линейное напряжение 100?

Прикрепленное изображение

Так ТН же однофазный. В смысле 3-и однофазных. А на фазу подается фазное напряжение 220/1,73 кВ. Там на горшке нет линейного напряжения.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены