Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Непонятка в схеме подключения реле напряжения , Фото из инструкции

Vagovod
сообщение 8.2.2026, 17:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2026
Пользователь №: 64539



Уважаемые профессионалы, извиняюсь за может быть глупый вопрос но..
Собираюсь подключить РН напряжения Welrok, по подключению все понятно, кроме одной детали - почему на схеме из инструкции ноль для питания РН и ноль на УЗО подводится от отдельной шины?
Почему нельзя оставить все как до установки РН - ноль от вводного напрямую на вход УЗО, а ноль для РН
от общей шины?


Сообщение отредактировал Vagovod - 8.2.2026, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 9.2.2026, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если к узо необходимо подключить много (больше 2) кабелей, можно воспользоваться вместо правой шинки N клеммным распределительным блоком, сразу и N и L:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2026, 12:56


--------------------
Вернуться в начало страницы