Непонятка в схеме подключения реле напряжения , Фото из инструкции

Vagovod
сообщение 8.2.2026, 17:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2026
Пользователь №: 64539



Уважаемые профессионалы, извиняюсь за может быть глупый вопрос но..
Собираюсь подключить РН напряжения Welrok, по подключению все понятно, кроме одной детали - почему на схеме из инструкции ноль для питания РН и ноль на УЗО подводится от отдельной шины?
Почему нельзя оставить все как до установки РН - ноль от вводного напрямую на вход УЗО, а ноль для РН
от общей шины?


Сообщение отредактировал Vagovod - 8.2.2026, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 8.2.2026, 19:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1083
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Думаю, предлагаемая схема выполнена для исключения подключения 2шт. N проводов от вх. автомата на один из зажимов РН или УЗО, т.к. токи достаточно большие и возможно при некачественном монтаже подгорание этих зажимов.
Или промежуточная N шина сделана для обеспечения питания нагрузок помимо УЗО.

Теоретически, если бы РН имело вых N, можно было бы протянуть N проводник: N вх автомат 40А - N вых автомат 40А - N вх РН -N вых РН -N вх УЗО - N вых УЗО - N вых шина нагрузки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 4:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены