Без центрального нуля работает освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Без центрального нуля работает освещение |
12.1.2026, 17:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64345 |
Уважаемые электрики.
Помогите решить проблему. Почему при отключённом нуле и заземлении в ЩО, которое идет от ВРУ продолжает гореть освещение и работают розетки. Откуда приходит ноль?? Электрик которые делал монтаж настаивает что ноль идет от дросселей освещения так как их большое количество на этаже вместе они дают "Ноль". |
|
|
![]() |
29.1.2026, 10:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Информации мало, где, что за помещение, какое напряжение между выведенными проводами и фазой, между выведенными нулями и клеммником для них в ЩО.
На первый взгляд необходимо последовательно выключать групповые линии в ЩО на освещение и розетки. Обследовать ту группу, при которой перестает работать освещение или розетки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
SiriusSS Без центрального нуля работает освещение 12.1.2026, 17:59
Dimka1 Цитата(SiriusSS @ 12.1.2026, 17:59) Уважа... 12.1.2026, 18:02
гость гость гость Цитата(SiriusSS @ 12.1.2026, 17:59) Почем... 14.1.2026, 4:26![]() ![]() ![]() |
|