Схема управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема управления |
19.1.2026, 13:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.11.2012 Из: Лиски Пользователь №: 28944 |
Всем доброго времени суток !
Составил схемку управления электромагнитными распределителем с 2 мя электромагнитами, но проблема ,YA2 все время под напряжением. Посоветуте пожалуйста,как от этого избавиться. Алгоритм работы При нажатии кнопки S,включается YA1,при отпускании конпки,включается YA2 и через определенное время, установленное реле времени КТ,YA2 отключается. Я хотел добавить еще одно реле ,но проанализировав ,понял,схема работать не будет. Сообщение отредактировал zavas70 - 19.1.2026, 14:34 |
|
|
Marten А кнопка именно по тз должна быть не трёх (переклю... 19.1.2026, 15:42
zavas70 Можно кнопку пара замкнутых,пара разомкнутых конта... 19.1.2026, 15:54
Гость_незнайка_* Какая точность времени нужна ?
можно попробоват... 19.1.2026, 17:41
mic61 Цитата(zavas70 @ 19.1.2026, 13:55) Всем д... 19.1.2026, 18:34
Shura_with_KINEF Предлагаю вариант с многофункциональным реле ORT о... 19.1.2026, 19:38
gomed12 Попроще будет, по-моему на пневмореле РВП-72-3122 20.1.2026, 0:26
gomed12 Если соленоид YA2 не более чем на 10 А.
https://i... 20.1.2026, 9:51
zavas70 Всем огромнейшее спасибо за советы.
Мне больше по... 20.1.2026, 15:12![]() ![]() ![]() |
|