=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Всем привет. Возник такой вопрос. В справочной информации на СИП указана допустимая нагрузка и если сравнить с медным кабелем аналогичного сечения то СИП выдерживает на порядок больше. Возьмем например СИП 4х120мм нагрузка 340А. Кабель ВВГ нг 4х120мм 280А Кабель АВВГ 4х120мм 212А. Получается у СИП предельная нагрузка в 1,6 раза больше чем у АВВГ и в 1,2 раза больше чем у ВВГ. С чем это связано? У СИП рабочая температура на 20 градусов больше и нет внешней оболочки. Или там алюминий какой то особенный?
|
|
|
![]() |
18.1.2026, 17:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2018 Пользователь №: 53967 |
Разница в допустимой нагрузке СИП и кабелей ВВГ/АВВГ связана прежде всего не с чудесным алюминием, а с конструкцией и условиями эксплуатации.
У СИП рабочая температура жил выше, обычно 90 °C против 70–75 °C у кабелей, а изоляция и оболочка минимальные, поэтому тепло рассеивается гораздо лучше. Кабели ВВГ и АВВГ имеют плотную изоляцию и внешнюю оболочку, что ухудшает теплоотвод, поэтому номинальный ток ниже, даже если жила медная. Кроме того, СИП используют легированный алюминий с повышенной термостойкостью, что тоже позволяет пропускать больший ток без перегрева. В итоге, токовая нагрузка у СИП получается выше за счёт комбинации более высокой температуры эксплуатации, улучшенного охлаждения и конструкции жилы. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|