Вопрос по вводным кабелям в квартиру

JohnLEM
сообщение 13.1.2026, 12:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2026
Пользователь №: 64376



Здравствуйте! Имеется новостройка, хочется заменить электрику от застройщика. Имеется щит в подъезде, в нем вводной автомат, автомат на свет, диффавтомат на одну группу розеток, диффавтомат на вторую группу розеток, автомат на варочную поверхность. В квартиру заходят также контурами, т.е. 1 группа розеток (2,5 мм2), 2 группа розеток (2,5 мм2), свет (1,5 мм2), варочная поверхность (4 мм2). В квартире планируется полноценный электрический щит. Убирать эти кабеля управляющая компания запрещает, т.к. при прокладке нового одного будет испорчена декоративная штукатурка в подъезде. Сначала хотел убрать все автоматы с подъездного щита, оставить вводной автомат, поставить кросс- модуль и в него все фазные проводники от кабелей которые идут в квартиру. В квартире на потолке сделать распределительную коробку и в ней соединить по цветам жилы, т.е. соединить все фазные, отдельно все нулевые и все жили заземления. От этой распределительной коробки один толстый кабель квадратов на 10 в электрический щит в квартире и уже расключаться. Т.е. грубо говоря объединить все вводные проводники. Но мне кажется это не верное решение. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать, вся работа встала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
traveller
сообщение 13.1.2026, 15:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Я бы сделал так.
Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф.
Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест.
Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают.
Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.1.2026, 21:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(traveller @ 13.1.2026, 15:42) *
Я бы сделал так.
Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф.
Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест.
Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают.
Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения.



Цитата(JohnLEM @ 13.1.2026, 12:41) *
да какой городить АЭС,



мини завод .
Приведите аргументы чем вас не устраивает схема от производителя ?
Если не секрет , какое ваше образование ?
По- моему - ПТУ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения