Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.

альпиец
сообщение 11.12.2025, 20:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Всем здравствуйте.

В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 17.12.2025, 18:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014.

Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 17.12.2025, 21:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) *
Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014.

Таак, ну и где в ГОСТе опровержение п. 7.7.2.3.7 СП 158?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 9:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 21:02) *
Таак, ну и где в ГОСТе опровержение п. 7.7.2.3.7 СП 158?
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 10:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) *
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП

Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ.

Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9:49) *
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения
напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на
землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено
нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не
более 2,5 Ом.
При поставке импортного оборудования но требованию
изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом.
2. Для медицинских помещений в Российской Федерации
принята система защитного заземления TN. Применение системы
ТТ не допускается.
В соответствии с указаниями по применению системы TN в
здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ)
к которой должны быть подключены: заземляющие проводники,
защитные проводники, проводники основной системы
уравнивания потенциалов, проводники функционального
заземления.
Устройство независимых заземлителей для защитного и/или
функционального заземления медицинского оборудования, не
подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не
допускается.
3

Спасибо. Да, есть и такое. Но единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён.

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 11:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) *
Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ.
СП в обязательном Перечне был ?

Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) *
.. единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён.
Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Ни в обязательном, ни в добровольном Перечнях его не было.


Кстати, как действующий проектировщик, скажите:
1 Перечни окончательно "задвинули" ?
2 Реестр требований введён ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 12:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
СП в обязательном Перечне был ?

Сейчас не знаю. В реестре искать неудобно.

Но подозреваю, что нет.

Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
Кстати, как действующий проектировщик, скажите:
1 Перечни окончательно "задвинули" ?
2 Реестр требований введён ?

Перечни задвинули. Реестр введён. Вроде так.

Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ?

Разъясните, пожалуйста, что имели в виду.

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 13:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) *
Реестр введён. Вроде так.
Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ?

Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:54) *
Разъясните, пожалуйста, что имели в виду.
"Ассоциация "Росэлектромонтаж" не является органом, наделенным полномочиями по установлению нормативных требований. Одобрение циркуляра заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не меняет его статуса, так как согласно пункту 3 статьи 4 Закона о техническом регулировании федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера."


Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- альпиец   Заземлитель функционального заземления.   11.12.2025, 20:10
- - gomed12   Теперь в качестве функционального ЗУ можно использ...   11.12.2025, 23:22
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 11.12.2025, 23:22) Тепер...   13.12.2025, 15:18
- - Олега   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Что д...   12.12.2025, 15:23
- - Олега   Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на...   13.12.2025, 22:12
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 22:12) Ничего ...   13.12.2025, 22:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 22:54) Ну, з...   13.12.2025, 23:31
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 23:31) Вас же ...   14.12.2025, 13:56
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) Труба...   14.12.2025, 16:24
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 14.12.2025, 16:24) Точно т...   14.12.2025, 19:46
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 19:46) ...   14.12.2025, 21:07
- - gomed12   Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и...   14.12.2025, 17:46
- - Олега   И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было   14.12.2025, 18:34
- - gomed12   Может бюджетнее будет метод поиска места, где отсу...   14.12.2025, 21:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 21:54
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 23:00
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 2:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 15.12.2025, 2:09) Просчита...   15.12.2025, 20:32
|- - gomed12   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Если ...   15.12.2025, 21:20
||- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) Или р...   15.12.2025, 22:37
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Не сл...   16.12.2025, 1:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 1:30) Нет тут ...   16.12.2025, 10:46
|- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) Тут с...   16.12.2025, 10:49
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 11:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 11:05) Необх...   15.12.2025, 11:57
- - gomed12   Посмотрите информацию для расчета https://inner.su...   15.12.2025, 23:10
- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Всем ...   16.12.2025, 7:54
|- - альпиец   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) При...   16.12.2025, 11:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) Тут о...   16.12.2025, 19:12
|- - aleksej333   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 19:27
||- - Олега   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) но...   16.12.2025, 20:26
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 22:51
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) Я пон...   17.12.2025, 2:48
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) Разработ...   17.12.2025, 11:34
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) ТЗ не...   17.12.2025, 12:10
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) Не об э...   19.12.2025, 13:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) Спаси...   19.12.2025, 18:58
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) Не наше...   19.12.2025, 22:30
- - gomed12   альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, ...   17.12.2025, 9:52
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) А зач...   17.12.2025, 13:09
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) Не по...   17.12.2025, 15:08
- - gomed12   Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проек...   17.12.2025, 15:45
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 15:59
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 17:04
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) "7...   17.12.2025, 18:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) Однако ...   18.12.2025, 21:48
- - Олега   Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите ...   17.12.2025, 18:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Вы медл...   17.12.2025, 18:28
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Быстрее...   17.12.2025, 21:02
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 21:02) Таак,...   18.12.2025, 9:05
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) В ГОСТ н...   18.12.2025, 10:42
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) Выход...   18.12.2025, 11:57
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) СП в об...   18.12.2025, 12:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) Реест...   18.12.2025, 13:11
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:08) Нет уве...   18.12.2025, 13:20
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:20) Неуже...   18.12.2025, 13:42
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:42) А почем...   18.12.2025, 13:50
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:50) Нужно...   18.12.2025, 14:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 14:22) Так что...   18.12.2025, 14:45
- - Олега   Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы...   17.12.2025, 18:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:30) Я поним...   17.12.2025, 18:49
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 18:49) Если ...   17.12.2025, 19:50
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 19:50) "5...   17.12.2025, 20:25
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 20:25) У нас...   17.12.2025, 20:48
- - Гость сочувствующий   Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ...   18.12.2025, 9:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9...   18.12.2025, 9:52
- - Олега   По функционалу я уже высказался.. А чем-то Реестр ...   18.12.2025, 16:00
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 16:00) А чем-т...   18.12.2025, 16:26
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 16:26) СП 15...   18.12.2025, 21:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 21:09) И всё в...   18.12.2025, 21:41
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 21:41) Там T...   18.12.2025, 22:36
- - Олега   За неимением никаких данных расчет был ориентирово...   20.12.2025, 0:00


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:28
Rambler's Top100     