Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Возможно ли параллельное подключение АВР

амурец
сообщение 10.12.2025, 13:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.7.2025
Пользователь №: 63631



Здравствуйте, коллеги,
в процессе работы возник такой вопрос
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ

В РУ скорой помощи на потребителей 1й категории установлены отдельные АВР.
в ТП ( ранее строилась для других нужд) установлен межсекционный АВР.
вопрос в следующем, нужно ли подключать АВР в ТП, или стоит его отключить, и работать АВР-ами потребителей 1й категории?
Благодарю за высказанное мнение и профессиональные ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
амурец
сообщение 11.12.2025, 15:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.7.2025
Пользователь №: 63631



Цитата
Так у вас получается категория электроснабжения ЭПУ - 1 особая и наверняка применена система заземления IT.
Если перерыв недопустим, то на каждую секцию необходим, в той части, где особые требования ИБП онлайн типа.

система IT применена в операционных,и там же свои АВР, по всему отделению - система TNS, пришлось замечание делать,
ибо изначально TNCS ставили
секционник переведем в ручной режим
спасибо большое за советы и подсказки

Сообщение отредактировал амурец - 11.12.2025, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены