Допустимый ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимый ток |
24.7.2008, 8:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте! Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти, если у кого есть подскажите пожалуйста! |
|
|
![]() |
26.7.2008, 17:52
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти, если у кого есть подскажите пожалуйста! А какой завод делает такой кабель на 1 кВ? В Севкабеле не нашел. Для 6 кВ медь в воздухе сечением 630 мм2 в плоскости ток 1213 А, а треугольником - 1166 А для воздуха 25 град. При т-ре воздуха 35 град. К=0,9. |
|
|
mersik2011 Допустимый ток 24.7.2008, 8:25
AlexPetrov Если есть возможность, качните справочник - http:/... 24.7.2008, 13:15
c2н5он если не поможет, то в справочниках есть информация... 24.7.2008, 23:10
Взводатор Для такого сечения не грех официально и с пристрас... 25.7.2008, 10:38![]() ![]() ![]() |
|