Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Допустимый ток

mersik2011
сообщение 24.7.2008, 8:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравствуйте! Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти,
если у кого есть подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mak
сообщение 26.7.2008, 17:52
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(mersik2011 @ 24.7.2008, 8:25) *
Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти,
если у кого есть подскажите пожалуйста!

А какой завод делает такой кабель на 1 кВ? В Севкабеле не нашел.
Для 6 кВ медь в воздухе сечением 630 мм2 в плоскости ток 1213 А, а треугольником - 1166 А для воздуха 25 град. При т-ре воздуха 35 град. К=0,9.