Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение электроплиты

Egr27
сообщение 21.10.2025, 12:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2025
Пользователь №: 63964



Здравствуйте, подскажите, как правильно подключить электрическую плиту.

Модель плиты - Beko FFSE 57114 GS.

Общая мощность 7800 Вт.

Сеть - однофазная 220 В.

Значит рабочий ток плиты ~ 35,5 А.

Автомат в щитке стоит на 40 А.

Кабель от автомата - 3 х 6 мм² медный.

Нужно выбрать розетку с вилкой и кабель от них до клеммной колодки плиты.

Купил кабель ПВС 3 х 6 мм^2 и комплект (вилка + розетка + коробка) от Schneider Electric BLNSK013231.

Возникли вопросы:

Если номинальный ток вилки + розетки 32 А, то выдержат ли они ток 40 А в линии, ниже которого автомат не отключится?

Или стоит поменять автомат номиналом 40 А на 32 А, чтобы не менять вилку + розетку на 32 А?

Будет ли в таком случае хватать 32 А плите при условии, что не буду включать сразу все конфорки и духовку? До полной загрузки остаётся всего лишь 3,5 Аicon_smile.gif

Пытался найти комплект вилка + розетка на 40 А, но ничего качественного в магазинах не нашел, а Schneider Electric выпускает только на 32 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 21.10.2025, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23300
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала - частный дом или МКД
ЧД - разрешенная мощность?
МКД - плита была предусмотрена изначально в квартире?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egr27
сообщение 21.10.2025, 21:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2025
Пользователь №: 63964



Цитата(с2н5он @ 21.10.2025, 15:05) *
для начала - частный дом или МКД
ЧД - разрешенная мощность?
МКД - плита была предусмотрена изначально в квартире?


Многоквартирный дом, новостройка.
Про мощность не знаю, но на квартиру стоит 2 автомата по 16 А и 1 на 40 А. Скорее всего около 15 кВт.
Под плиту предусмотрена электророзетка, но она вся треснула, подгоревших корпуса и контактов нет.

Цитата(Олега @ 21.10.2025, 16:26) *
Почему я, только успев набрать, сразу получаю комплект на 40А[/url][/u] с приемливым видом (все равно за плитой или столом) ?


На WB на 100р дешевле.


Находил аналогичные комплекты. И судя по тем же отзывам на Ozon, о них очень негативно отзываются сами электрики - кому контакты не нравятся, кто говорит, что греться будет.
Хотелось бы всё-таки поставить Schneider Electric на 32А, но если не будет возможности - придется согласиться и на такойicon_smile.gif

Стоит ли рассмотреть вариант с заменой автомата с 40 А на 32 А? Всеравно вместо обычного хотел дифференциальный поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2025, 0:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) *
очень негативно отзываются сами электрики - кому контакты не нравятся, кто говорит, что греться будет.
Мало ли кому что не понравилось.. Вам - про каталог производителя, а вы про слухи какие-то.. Этак можно до бесконечности болтать.

Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) *
Стоит ли рассмотреть вариант с заменой автомата с 40 А на 32 А?
Я считаю это несуразностью в угоду непонятно чему. А там как хотите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egr27
сообщение 22.10.2025, 4:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2025
Пользователь №: 63964



Цитата(Олега @ 22.10.2025, 2:58) *
Мало ли кому что не понравилось.. Вам - про каталог производителя, а вы про слухи какие-то.. Этак можно до бесконечности болтать.

Я считаю это несуразностью в угоду непонятно чему. А там как хотите.


Считать какими-то слухами отзывы от людей, которые уже установили этот комплект - интересный подходicon_smile.gif Не хотелось бы купить некачественный товар и проверить на себе возгорание розетки. Может сами посоветуете КАЧЕСТВЕННЫЙ комплект от известных производителей? "Болтать до бесконечности" не собираюсь - нужно проверенное решение на 40 А и вопрос закрыт.

Насчёт замены автомата - предполагалось ограничиться током в линии на 32А, так как и кабель и розетка будут подобраны под этот ток. Есть опасение, что 40А от автомата спалят со временем розетку на 32А.

Если имеете опыт и знания, так ПОДСКАЖИТЕ по делу! Без лишних "болтать", "слухи" или "я считаю".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Egr27   Подключение электроплиты   21.10.2025, 12:20
- - с2н5он   для начала - частный дом или МКД ЧД - разрешенная ...   21.10.2025, 13:05
|- - Egr27   Цитата(с2н5он @ 21.10.2025, 15:05) для на...   21.10.2025, 21:07
|- - Олега   Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) очень н...   22.10.2025, 0:58
||- - Egr27   Цитата(Олега @ 22.10.2025, 2:58) Мало ли ...   22.10.2025, 4:50
||- - редкий   Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Если име...   22.10.2025, 6:39
||- - Олега   Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Считать ...   23.10.2025, 10:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) Многокв...   22.10.2025, 16:05
- - Олега   Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) Пытался...   21.10.2025, 14:26
- - с2н5он   у тебя не красиво и не скрыто))   21.10.2025, 15:16
- - Олега   Очень даже красиво - беленькие и блестящие.. А скр...   21.10.2025, 17:42
- - Valerapol   Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) ... Общ...   22.10.2025, 15:58
|- - с2н5он   Цитата(Valerapol @ 22.10.2025, 15:58) Ни ...   23.10.2025, 8:37
- - traveller   Розетка обязательна? Планируется периодически откл...   22.10.2025, 18:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(traveller @ 22.10.2025, 18:53) Роз...   23.10.2025, 8:07
|- - traveller   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8...   23.10.2025, 8:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(traveller @ 23.10.2025, 8:23) Для ...   23.10.2025, 14:07
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14...   23.10.2025, 18:22
|- - traveller   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14...   23.10.2025, 19:00
- - Искра   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8...   24.10.2025, 17:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 3:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены