Здравствуйте, подскажите, как правильно подключить электрическую плиту.
Модель плиты - Beko FFSE 57114 GS. Общая мощность 7800 Вт. Сеть - однофазная 220 В. Значит рабочий ток плиты ~ 35,5 А. Автомат в щитке стоит на 40 А. Кабель от автомата - 3 х 6 мм² медный. Нужно выбрать розетку с вилкой и кабель от них до клеммной колодки плиты. Купил кабель ПВС 3 х 6 мм^2 и комплект (вилка + розетка + коробка) от Schneider Electric BLNSK013231. Возникли вопросы: Если номинальный ток вилки + розетки 32 А, то выдержат ли они ток 40 А в линии, ниже которого автомат не отключится? Или стоит поменять автомат номиналом 40 А на 32 А, чтобы не менять вилку + розетку на 32 А? Будет ли в таком случае хватать 32 А плите при условии, что не буду включать сразу все конфорки и духовку? До полной загрузки остаётся всего лишь 3,5 А Пытался найти комплект вилка + розетка на 40 А, но ничего качественного в магазинах не нашел, а Schneider Electric выпускает только на 32 А. |
|
|
![]() |
21.10.2025, 13:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала - частный дом или МКД
ЧД - разрешенная мощность? МКД - плита была предусмотрена изначально в квартире? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.10.2025, 21:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2025 Пользователь №: 63964 |
для начала - частный дом или МКД ЧД - разрешенная мощность? МКД - плита была предусмотрена изначально в квартире? Многоквартирный дом, новостройка. Про мощность не знаю, но на квартиру стоит 2 автомата по 16 А и 1 на 40 А. Скорее всего около 15 кВт. Под плиту предусмотрена электророзетка, но она вся треснула, подгоревших корпуса и контактов нет. Почему я, только успев набрать, сразу получаю комплект на 40А[/url][/u] с приемливым видом (все равно за плитой или столом) ? На WB на 100р дешевле. Находил аналогичные комплекты. И судя по тем же отзывам на Ozon, о них очень негативно отзываются сами электрики - кому контакты не нравятся, кто говорит, что греться будет. Хотелось бы всё-таки поставить Schneider Electric на 32А, но если не будет возможности - придется согласиться и на такой Стоит ли рассмотреть вариант с заменой автомата с 40 А на 32 А? Всеравно вместо обычного хотел дифференциальный поставить. |
|
|
22.10.2025, 0:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
очень негативно отзываются сами электрики - кому контакты не нравятся, кто говорит, что греться будет. Мало ли кому что не понравилось.. Вам - про каталог производителя, а вы про слухи какие-то.. Этак можно до бесконечности болтать.Стоит ли рассмотреть вариант с заменой автомата с 40 А на 32 А? Я считаю это несуразностью в угоду непонятно чему. А там как хотите.
|
|
|
22.10.2025, 4:50
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2025 Пользователь №: 63964 |
Мало ли кому что не понравилось.. Вам - про каталог производителя, а вы про слухи какие-то.. Этак можно до бесконечности болтать. Я считаю это несуразностью в угоду непонятно чему. А там как хотите. Считать какими-то слухами отзывы от людей, которые уже установили этот комплект - интересный подход Насчёт замены автомата - предполагалось ограничиться током в линии на 32А, так как и кабель и розетка будут подобраны под этот ток. Есть опасение, что 40А от автомата спалят со временем розетку на 32А. Если имеете опыт и знания, так ПОДСКАЖИТЕ по делу! Без лишних "болтать", "слухи" или "я считаю". |
|
|
Egr27 Подключение электроплиты 21.10.2025, 12:20

редкий Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Если име... 22.10.2025, 6:39

Олега Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Считать ... 23.10.2025, 10:02
Гость сочувствующий Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) Многокв... 22.10.2025, 16:05
Олега Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) Пытался... 21.10.2025, 14:26
с2н5он у тебя не красиво и не скрыто)) 21.10.2025, 15:16
Олега Очень даже красиво - беленькие и блестящие.. А скр... 21.10.2025, 17:42
Valerapol Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) ...
Общ... 22.10.2025, 15:58
с2н5он Цитата(Valerapol @ 22.10.2025, 15:58) Ни ... 23.10.2025, 8:37
traveller Розетка обязательна? Планируется периодически откл... 22.10.2025, 18:53
Гость сочувствующий Цитата(traveller @ 22.10.2025, 18:53) Роз... 23.10.2025, 8:07
traveller Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8... 23.10.2025, 8:23
Гость сочувствующий Цитата(traveller @ 23.10.2025, 8:23) Для ... 23.10.2025, 14:07
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14... 23.10.2025, 18:22
traveller Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14... 23.10.2025, 19:00
Искра Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8... 24.10.2025, 17:34![]() ![]() ![]() |
|