Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите можно ли тт подключать через промежуточные винтовые клеммы?Интересует нормативные документы и госты разрешающие это.Или руководствуемся логикой и здравым смыслом?Дело в том что в ПУЭ 3.4.7 сказано к выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.Я всегда в электроустановка тт подключал к амперметрами напрямую без промежуточных клемм провод всегда был сечением 2.5 не меньше.Последний раз подключал цифровой амперметром от овен в щите управления насосов но там на самом амперметре клеммы зажимные не надежный на мой взгляд.Так что господа можно или нет использовать промежуточные клеммы ?
P.S. клеммную колодку я имею ввиду неиспытательную колодку КИП а клемму винтовую проходную типа MTP-1.5 Сообщение отредактировал red3377 - 14.10.2025, 6:55 |
|
|
![]() |
16.10.2025, 11:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Токовая цепь разомкнутая после ТТ, она и в Африке токовая.
При размыкании цепи вторичной обмотки ток в ней падает до нуля, но ток в первичной цепи продолжает течь. Это приводит к тому, что весь магнитный поток, который раньше компенсировался потоком от вторичного тока, теперь действует только от первичной обмотки. Магнитопровод насыщается, и на выводах разомкнутой вторичной обмотки возникает опасно высокое напряжение (до нескольких киловольт). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.10.2025, 15:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Токовая цепь разомкнутая после ТТ, она и в Африке токовая. При размыкании цепи вторичной обмотки ток в ней падает до нуля, но ток в первичной цепи продолжает течь. Это приводит к тому, что весь магнитный поток, который раньше компенсировался потоком от вторичного тока, теперь действует только от первичной обмотки. Магнитопровод насыщается, и на выводах разомкнутой вторичной обмотки возникает опасно высокое напряжение (до нескольких киловольт). Спасибо физику процесса мы знаем.Я вверху писал вторичка тт не для цепей учета.А для измерительных цепей электроустановки например насос с асинхронными движками.Я писал что не испытательная клеммная колодка а винтовую клемму можно использовать при подключение вторичной цепи тт через промежуточные клеммы к амперметры?Чем это регламентируется.Я всегда только напрямую подключаю. |
|
|
red3377 Можно ли через промежуточные клеммы подключать ТТ к амперметру 13.10.2025, 19:38
Гость Цитата(red3377 @ 13.10.2025, 19:38) ...По... 14.10.2025, 13:51
red3377 Цитата(Гость @ 14.10.2025, 13:51) А что п... 15.10.2025, 21:03
gomed12 ПУЭ. 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самост... 15.10.2025, 23:50
Ant29 Цитата(gomed12 @ 15.10.2025, 23:50) [i]ПУ... 16.10.2025, 9:11
Sist Цитата(red3377 @ 19.10.2025, 16:37) Я все... 19.10.2025, 16:22![]() ![]() ![]() |
|