Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли через промежуточные клеммы подключать ТТ к амперметру

red3377
сообщение 13.10.2025, 19:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите можно ли тт подключать через промежуточные винтовые клеммы?Интересует нормативные документы и госты разрешающие это.Или руководствуемся логикой и здравым смыслом?Дело в том что в ПУЭ 3.4.7 сказано к выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.Я всегда в электроустановка тт подключал к амперметрами напрямую без промежуточных клемм провод всегда был сечением 2.5 не меньше.Последний раз подключал цифровой амперметром от овен в щите управления насосов но там на самом амперметре клеммы зажимные не надежный на мой взгляд.Так что господа можно или нет использовать промежуточные клеммы ?
P.S. клеммную колодку я имею ввиду неиспытательную колодку КИП а клемму винтовую проходную типа MTP-1.5

Сообщение отредактировал red3377 - 14.10.2025, 6:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.10.2025, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7907
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Токовая цепь разомкнутая после ТТ, она и в Африке токовая.
При размыкании цепи вторичной обмотки ток в ней падает до нуля, но ток в первичной цепи продолжает течь. Это приводит к тому, что весь магнитный поток, который раньше компенсировался потоком от вторичного тока, теперь действует только от первичной обмотки. Магнитопровод насыщается, и на выводах разомкнутой вторичной обмотки возникает опасно высокое напряжение (до нескольких киловольт).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 19.10.2025, 15:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(gomed12 @ 16.10.2025, 11:34) *
Токовая цепь разомкнутая после ТТ, она и в Африке токовая.
При размыкании цепи вторичной обмотки ток в ней падает до нуля, но ток в первичной цепи продолжает течь. Это приводит к тому, что весь магнитный поток, который раньше компенсировался потоком от вторичного тока, теперь действует только от первичной обмотки. Магнитопровод насыщается, и на выводах разомкнутой вторичной обмотки возникает опасно высокое напряжение (до нескольких киловольт).

Спасибо физику процесса мы знаем.Я вверху писал вторичка тт не для цепей учета.А для измерительных цепей электроустановки например насос с асинхронными движками.Я писал что не испытательная клеммная колодка а винтовую клемму можно использовать при подключение вторичной цепи тт через промежуточные клеммы к амперметры?Чем это регламентируется.Я всегда только напрямую подключаю.
Вернуться в начало страницы