Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Правильно ли я понимаю, что по ГОСТ Р 50571.16-2019 п. 6.4.3.3 надо испытывать все электропроводки до 500 В напряжением 500 В и допуск при этом 1 МОм? Дело в том, что это расходится с ПУЭ таб. 1.8.34 и СТО 34.01-23.1-001-2017 Таблица 32.1 (1000В и 0,5 МОм). Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?
PS Раньше всегда делал 1000 МОм с допуском 0,5 МОм. |
|
|
Shapiton Цитата(fed1989 @ 17.10.2025, 13:00) . Как... 17.10.2025, 13:18
редкий Цитата(fed1989 @ 17.10.2025, 13:00) Как в... 3.1.2026, 14:20
fed1989 Цитата(редкий @ 3.1.2026, 14:20) Мы, в по... 13.1.2026, 13:30![]() ![]() ![]() |
|