новые розетки и алюминий , алюминий с современными розетками

Jexon
сообщение 10.10.2025, 1:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



[Наверно уже поднимали эту тему, есть еще проводка алюминевая в жилых домах а вот в магазинах розетки с зажимами где винт стальной, шайба стальная и бронзовая или латунная пластина(честно не знаю надеюсь бронзовая, не магнитит). Т.е при креплении провода он будет косатся этой пластины медного сплава. Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_сочувственный_*
сообщение 10.10.2025, 9:27
Сообщение #2





Гости






Цитата(Jexon @ 10.10.2025, 1:58) *
Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .
Задайте этот вопрос производителю, он ответит всяко достовернее, чем форум. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 10.10.2025, 18:44
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(сочувственный @ 10.10.2025, 9:27) *
Задайте этот вопрос производителю, он ответит всяко достовернее, чем форум. icon_wink.gif

не поверите, позвонил производителю розетки , и внятного ответа не получил, тпа узнайте у электриков сказали.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.10.2025, 10:23) *
Алюминий и его сплавы в проводке ни кто не отменял. Основная масса установочных изделий предназначена для подключения как медными, так и алюминиевыми проводами. (указывается "Cu","Al", "Cu,Al") В паспорте и часто на самом изделии и даже на упаковке указывается материал проводов, максимальное сечение и подготовка провода к установке (необходимость снятия изоляции, длина неизолированной части, необходимость оконцевания многожильного провода)

На упаковке не видел, интересно конечно, но по той розетке конкретно что звонил производителю, там на упаковке нет данных по допустимому материалу подсоединяемых проводов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 13:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены