Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение обогревателей , Розетка или без

moshkarow
сообщение 8.10.2025, 21:22
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3292
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Есть ТКП 45-4.04-149-2009
Соединение стационарных приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
Есть ли российский закон на эту тему .
Вопрос следующий.
Есть несколько помещений . В каждом помещении щиток от него запитан электроконвектор прямой линией. Конвектор стационарный - закреплен на стене.
сейчас сделано так. Возле конвектора стоит распределительная коробка , к которой подключен конвектор .
Замечание инспектора :
- необходимо установить розетки.
он прав ?
Я не задаю вопросы о типе кабеля его сечении , об автоматах, УЗО и ДИФах итд


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 8.10.2025, 22:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7899
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите ГОСТ Р 72023-2025 вводится с 1 октября.
По существу проблемы:
1. Согласен инспектор должен в протоколе указать нарушенный пункт.
2. Устно. Если увидел нарушение конструкции ЭК для стационарной установки или противопожарных норм (перегрев горючих стен), то нужно было вообще запретить эксплуатацию.
3. Вилка необходима для подключения ЭК в разных точках различных помещений, если такой необходимости нет, то стационарное подключение не есть нарушение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.10.2025, 9:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3396
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(gomed12 @ 8.10.2025, 22:32) *
Посмотрите ГОСТ Р 72023-2025 вводится с 1 октября.

Посмотрел. Странный стандарт.
Приведён монтаж архаичных розеток с раздвижными лапками в подрозетники. Отсутствуют вообще как класс современные электрообогревательные системы, такие как греющие плинтуса, потолочные нагревательные панели (встраиваемые и подвесные).
И почему-то только для жилых зданий, обычно сразу и жилых, общественных, административных и бытовых.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2025, 11:37
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.10.2025, 9:21) *
Посмотрел. Странный стандарт.
Приведён монтаж архаичных розеток с раздвижными лапками в подрозетники.
...

Самое интересное в том, что не применяются подрозетники при монтаже скрытых проводок! А применяются КОРОБКИ! Смотрим: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)" - статус этого ГОСТ-а - ДЕЙСТВУЮЩИЙ!

ГОСТ Р 72023 — 2025
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ.
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Е РАБОТЫ
Правила и контроль выполнения работ
Везде прописан термин ПОДРОЗЕТНИКИ, что полностью противоречит " ГОСТ 8594-80 ".
Вернуться в начало страницы