Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
![]() |
7.10.2025, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3408 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата WARNING 1 Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW): Напряжение источника 10 В с вывода 50 на плате управления ниже 10 В. Отключите часть нагрузки от вывода 50, т. к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17 мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. -------------------- |
|
|
СергейВР Danfoss VLT-5000 7.10.2025, 5:35
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 12:4... 7.10.2025, 10:45
Shura_with_KINEF Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) Нет, ... 7.10.2025, 11:31

СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 14:3... 7.10.2025, 11:37

Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 11:37) ... А... 9.10.2025, 5:43
Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) ... э... 9.10.2025, 5:41
Shura_with_KINEF Понял. Тогда возможно "потёк" источник о... 7.10.2025, 12:20
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 15:2... 9.10.2025, 5:30