Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1

СергейВР
сообщение 7.10.2025, 5:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.10.2025
Пользователь №: 63922



Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.

Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 7.10.2025, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3408
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата
WARNING 1
Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW):
Напряжение источника 10 В с вывода 50 на
плате управления ниже 10 В.
Отключите часть нагрузки от вывода 50, т.
к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17
мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.


Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 23:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены