Шина и изолятор , Вопрос подключения

gregg
сообщение 6.10.2025, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.10.2025
Пользователь №: 63920



Всем привет!
Собирают мне щит, вводной автомат трехфазный 630А с однофазным подключением (на ноль).
Для расключения на потребители используется медные шины 4*30. Смонтированы на разноуровневые изоляторы типа "бочонок".
У меня вопрос, самый высокий изолятор он еще и толстый, поэтому касается соседней фазной шины. Мне кажется, так делать нельзя. Попросил развести, теперь там воздушный зазор 2 мм.
Вопрос, корректно ли это? Перерыл ПУЭ, ответа не нашел. Там есть такие требования:

Между неподвижно укреплёнными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями, должны быть обеспечены расстояния не менее:
20 мм по поверхности изоляции;
12 мм по воздуху.

А как быть, если шина и соседний изолятор?

Сообщение отредактировал gregg - 6.10.2025, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2025, 11:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3497
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Так выдержан зазор в "20 мм по поверхности изоляции" между шиной и "неизолированными токоведущими частями разной полярности" ,и "неизолированными нетоковедущими металлическими частями" ?
Вы же сами ответили.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2025, 11:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregg
сообщение 6.10.2025, 15:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.10.2025
Пользователь №: 63920



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2025, 11:23) *
Так выдержан зазор в "20 мм по поверхности изоляции" между шиной и "неизолированными токоведущими частями разной полярности" ,и "неизолированными нетоковедущими металлическими частями" ?
Вы же сами ответили.


Ну по сути да, от шины до соседнего изолятора по воздуху 2 мм и по поверхности изолятора еще около 30мм до самой шины.

Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2025, 12:14) *
Вот это не понятно, 630 А на одну фазу?

В трехфазном автомате вроде на каждую фазу приходится номинал, я не специалист, точно не скажу))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.10.2025, 18:24
Сообщение #4





Гости






Цитата(gregg @ 6.10.2025, 15:35) *
...В трехфазном автомате вроде на каждую фазу приходится номинал, я не специалист, точно не скажу))

Если Вы не специалист, зачем вообще в электроустановку лезете? Бегите от неё подальше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregg
сообщение 6.10.2025, 22:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.10.2025
Пользователь №: 63920



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2025, 18:24) *
Если Вы не специалист, зачем вообще в электроустановку лезете? Бегите от неё подальше!

Написал же МНЕ собрали щит, у меня (не специалиста) сомнения. Если они не оправданы, просил развеять...

Сообщение отредактировал gregg - 6.10.2025, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.10.2025, 7:53
Сообщение #6





Гости






Цитата(gregg @ 6.10.2025, 22:00) *
Написал же МНЕ собрали щит, у меня (не специалиста) сомнения. ...

Значит Вы, каким то боком, несёте ответственность за этот щит! И советую Вам бежать от него, Вы не специалист!
Вернуться в начало страницы