Собирают мне щит, вводной автомат трехфазный 630А с однофазным подключением (на ноль).
Для расключения на потребители используется медные шины 4*30. Смонтированы на разноуровневые изоляторы типа "бочонок".
У меня вопрос, самый высокий изолятор он еще и толстый, поэтому касается соседней фазной шины. Мне кажется, так делать нельзя. Попросил развести, теперь там воздушный зазор 2 мм.
Вопрос, корректно ли это? Перерыл ПУЭ, ответа не нашел. Там есть такие требования:

Между неподвижно укреплёнными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями, должны быть обеспечены расстояния не менее:
20 мм по поверхности изоляции;
12 мм по воздуху.

А как быть, если шина и соседний изолятор?

Сообщение отредактировал gregg - 6.10.2025, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2025, 11:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3497
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Так выдержан зазор в "20 мм по поверхности изоляции" между шиной и "неизолированными токоведущими частями разной полярности" ,и "неизолированными нетоковедущими металлическими частями" ?
Вы же сами ответили.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2025, 11:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены