Наружный контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наружный контур заземления |
19.8.2025, 11:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
Добрый День!
Прошу помощи, совета. Делаем электромонтажные работы Есть проект склада в котором по периметру здания показан наружный контур заземления. Сделать физически -его не возможно, т.к. с одной из сторон проходит локальная железная дорога с другой почти вплотную забор. Сам конструктив склада: железобетонный фундамент, металлические колонны и все обшито сэндвич панелями. Померили в нескольких точках металлоконструкции (колонны) -сопротивление около 1Ом -допускается ли сделать внутренний контур ЗУ для нескольких помещений внутри склада (электрощитовая, теплопункт, зарядная для погрузчиков) приварив полосу к внутренним колоннам? На какие нормативные документы сослаться? сам в ПУЭ нашел следующее: Цитата 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; Спасибо! |
|
|
![]() |
19.8.2025, 12:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?
Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику. -------------------- |
|
|
19.8.2025, 12:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта? Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику. проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует. вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ |
|
|
ДмитрийСВ Наружный контур заземления 19.8.2025, 11:44
Shura_with_KINEF Цитата(ДмитрийСВ @ 19.8.2025, 12:47) проб... 19.8.2025, 15:22
ДмитрийСВ Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2025, 15:2... 21.8.2025, 5:59
Tureckyi интересное решение 25.9.2025, 13:01
АБорис В вашем случае все СМР должны выполняться по проэ... 25.9.2025, 19:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 23:40 |
|
|
|
|