Доброго дня всем! Заранее прошу прощения за вероятно глупый вопрос и описание проблемы.

Дано: дачный дом, заземления нет. Установлен дифавтомат на линию розеток в ванную комнату для стиралки и водонагревателя. Дифавтомат подключён по схеме вроде как верно, фаза и ноль со входа в дом, выход на розетку. Тест на дифавтомате срабатывает.

Что случайно обнаружил: поранил кожу на руке, прикосание к металлическому крану или воде ранкой на руке даёт ощущение идущего тока (просто пальцем не ощущается). Мультиметра под рукой не оказалось, так что только тактильные ощущение.
При подключении водонагревателя к обычной розетке (без дифавтомата) таких ощущений нет!

Подскажите, пожалуйста, Во-первых мои дальнейшие действия, что проверить и что это может быть? И Во-вторых имеет ли значение подключение вилки водонагревателя (нет ли тут связи вообще?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AkexanderShato
сообщение 22.7.2025, 22:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.7.2025
Пользователь №: 63660



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.7.2025, 18:16) *
А обычный автомат тоже двухполюсный?
А щиплется только когда ТЭН в бойлере включен (терморегулятором бойлера), или в любом случае?

Обычный автомат нет, самые обычные однополюсные на всем доме. Старая розетка в ванной комнате, на линии ещё висят розетки.
Щиплет только при нагрузке и только при подключении на розетке с дифавтоматом, если нагрузка есть на обычной розетке то не щиплет.

Собственно отсутсвие заземления увидел именно протягивая провод под дифавтомат. На улице идёт арматурина, в доме в сторону щитка алюминий 4 квадрата, где-то в стенах его порезали те кто менял проводку ещё до покупки мной дачи. Сейчас буду восстанавливать. Самое весёлое что провода на обновлённые до меня розетки везде 3*1.5 и везде где успел посмотреть землю просто порезали, и в распайках и в розетках, вобщем есть чем заняться.

Сообщение отредактировал AkexanderShato - 22.7.2025, 22:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены