        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.6.2025 Пользователь №: 63610  | 
       
			
			 
				Добрый вечер товарищи профи и чайники , пришло время поменять кухонный гарнитур и технику соответсвенно, посему встал вопрос замены старой проводки (40 лет) на кухне на новую, прощу знатоков данного дела глянуть на нарисованную мною схему  как говорится на коленке и определить рабочая она или нет , что неправильно и можно ли что изменить, подключение в подьездный щиток буду приглашать электрика ну а внутрянку делать сам буду, прошу строго не судить .С удовольствием выслушаю  советы ,рассуждения и рекомендации профессионалов этого дела  
			
			
					
		![]()  
 __________________Model.pdf ( 19.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Сообщение отредактировал СНВ82 - 21.6.2025, 22:30  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  23.6.2025, 10:09
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | 
       
			
			 Зачем автомат на вводе, особенно копипаст с этажным? Рубильника за глаза... Когда ТС на каждый чих побегает к этажному щитку, тогда сразу поймёт, что вводной автомат у себя в квартирном распредщитке значительно удобней....Ну и на нагрузки с пусковыми токам ставить "В" - моветон... Давайте прикинем "на пальцах". На розетку холодильника я предлагаю установить автомат С10, электромагнитный расцепитель которого сработает при токе от 50 А до 100 А. Это соответствует мощности электродвигателя от 1,1 кВт до 2,2 кВт с кратностью пускового тока 8 номиналов! Вам этого мало? Смотрим далее. Мощность электродвигателя кухонной вытяжки не превышает 300 Вт (обычно от 100 Вт до 200 Вт). Следовательно, номинальный ток АД вытяжного вентилятора не превышает 1,36 А (обычно от 0,45 А до 0,9 А). При кратности пускового тока 8Iном. его значение будет не более 10,88 А для АД мощностью 300 Вт. Электромагнитный расцепитель автомата В10 как известно срабатывает при токе от 30 А до 50 А, а тепловой расцепитель − при токе не менее 11,3 А. Так в чём Вы, уважаемый коллега belok5, увидели моветон? Прежде чем высказывать свои в корне неверные критические замечания, потрудитесь взять калькулятор и немножко посчитать... -------------------- Забанен навечно! 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.6.2025, 13:18
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Когда ТС на каждый чих побегает к этажному щитку, тогда сразу поймёт, что вводной автомат у себя в квартирном распредщитке значительно удобней. Это если селективность обеспечить. Тока кто ж ТСу разрешит селективный в этажный щит поставить ?А ваще-та.. если часто бегаешь к вводному АВ в своем кв.щитке, то тоже стоит задуматься. Давайте прикинем "на пальцах" Это при прикиде "на века".. Бывает жизня требует внести изменения, наприм. подключить в той же точке кондиционер, иль простецкие перестановки в другие углы. А у тебя тама цэ, а то и бе на 10А.. Тут на большого любителя побегать.
				Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2025, 13:48  | 
	
 
 | 
	|
 СНВ82   Схема разводки на кухне   21.6.2025, 21:32
 
 СНВ82   Неужто всё так плохо , что сказать нечего , или то...   21.6.2025, 22:36
 
 belok5   Большая часть форумчан живёт по Москве и в вечер с...   21.6.2025, 23:54
 
 Искра   Имхо: защиту на стиралку, на кухне я бы вместо рас...   22.6.2025, 6:02
 
 Гость сочувствующий   Цитата(СНВ82 @ 21.6.2025, 21:32) ... С уд...   22.6.2025, 7:54
 
 belok5   Гладко было на бумаге, да забыли про овраги..
При ...   23.6.2025, 12:04
 
 СНВ82   Всем добрый вечер,
Вот такие автоматы установлениы...   9.7.2025, 17:43
 
 Олега   Цитата(СНВ82 @ 9.7.2025, 17:43) в щиток н...   12.7.2025, 18:51
 
 сомневающийся   Цитата(Олега @ 9.7.2025, 20:14) Этот отве...   10.7.2025, 0:07
 
 Олега   Цитата(сомневающийся @ 10.7.2025, 0:07) А...   10.7.2025, 10:57
 
 СНВ82   Да уж всё это конечно очень интересно   12.7.2025, 16:51
 
 СНВ82   Олега,  понял, какой выход ? в щиток вместо С25 ст...   12.7.2025, 23:19
 
 Олега   При сечении меди 2,5 я ставлю 20 только при конкре...   13.7.2025, 3:03
 
 СНВ82   возможно тупой вопрос, но что может произойти если...   13.7.2025, 23:07
 
 СНВ82   Доброго дня!  Прощу проследить за ходом моих м...   21.7.2025, 0:00
 
 Олега   Цитата(СНВ82 @ 21.7.2025, 0:00) .. АВ на ...   21.7.2025, 1:17
 
 Гость   Цитата(Олега @ 21.7.2025, 1:17) Лично я э...   21.7.2025, 11:56
 
 Олега   Я не могу вас ограничивать, однако напомню, что дл...   21.7.2025, 13:27
 
 СНВ82   С ваших слов я правильно понимаю что на всё про вс...   21.7.2025, 15:41
 
 Олега   Да. 
(линию дух. шкафа больше ничем не грузите)   21.7.2025, 19:41
 
 Сунцов Денис   Почему-то все забывают про "коэффициент однов...   22.7.2025, 7:57
 
 Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 22.7.2025, 7:57) По...   22.7.2025, 15:40![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 