![]() Безопасен ли разделительный трансформатор? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Безопасен ли разделительный трансформатор? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Согласно ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» (перейти по ссылке) различают два основных вида разделительных трансформаторов:
Цитата 2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. В данной теме на примере однофазной двухпроводной сети, изолированной от земли, рассматриваются вопросы безопасности при использовании разделительных трансформаторов с вторичным переменным напряжением до 1000 В.2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением. ![]() ![]() ![]() ![]() На основании приведённой выше информации можно сделать важный вывод, что использование разделительного трансформатора, вторичное напряжение которого превышает безопасное сверхнизкое напряжение, не всегда является безопасным! В связи с этим разделительный трансформатор необходимо применять в сочетании с УЗО или АВДТ с дифференциальным током не более 30 мА, установленном рядом с защищаемым электроприёмником: ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.6.2025, 17:09 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Таким образом, миф об абсолютной безопасности разделительного трансформатора ~220/220 В (а тем более разделительного трансформатора ~380/380 В) можно считать разрушенным! Эти трансформаторы безопасны только в том случае, пока исправна изоляция подключенных к ним электроприёмников.
PS: Более 25 лет тому назад в узких кругах стало известно о гибели двух молодых людей (студентов), выравнивавших на стройке бетонный фундамент с помощью виброрейки, вибратор которой был подключен через разделительный трансформатор ~380/380 В. Тогда никто не мог поверить, что такое возможно, и этот случай в тихаря замяли, списав всё на личную неосторожность погибших (летом в жару они работали босиком). Однако изучение данной проблемы специалистами по электробезопасности привело их к аналогичным выводам, которые позже появились в цитируемых выше учебниках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 23:24 |
|
![]() |