Согласно ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» (перейти по ссылке) различают два основных вида разделительных трансформаторов:
Цитата
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением.
В данной теме на примере однофазной двухпроводной сети, изолированной от земли, рассматриваются вопросы безопасности при использовании разделительных трансформаторов с вторичным переменным напряжением до 1000 В.









На основании приведённой выше информации можно сделать важный вывод, что использование разделительного трансформатора, вторичное напряжение которого превышает безопасное сверхнизкое напряжение, не всегда является безопасным!
В связи с этим разделительный трансформатор необходимо применять в сочетании с УЗО или АВДТ с дифференциальным током не
более 30 мА, установленном рядом с защищаемым электроприёмником:



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.6.2025, 17:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.6.2025, 11:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(чукча @ 13.6.2025, 18:52) *
Нет и не было такого мифа...
Такой миф был и многие участники данной дискуссии, а также самоустранившийся радиолюбитель zoog, считали истиной в последней инстанции то, что любой разделительный трансформатор безопасен. И только более грамотный Олега сразу понял, что безопасным может считаться не любой разделительный трансформатор, а только безопасный разделительный трансформатор по определению п.2.4. ГОСТ 30030-93, выдающий на выходе безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН).
А вы вместе с "сочувствующим" какую пургу понесли? Давайте вспомним:
Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) *
Не согласен с такой формулировкой в упомянутом ГОСТе. Ибо разделительные трансформаторы применяются не только для "исключения опасности", но и вообще когда нужна гальваническая развязка от питающей сети по сугубо техническим причинам, с безопасностью прямо не связанным.
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2025, 15:32) *
Поддерживаю! У нас на ГРЭС стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ.
Сочувствующий приплёл сюда разделительный трансформатор напряжением 6/6 кВ, даже не удосужившись разобраться, для чего служит такой трансформатор!
На эту тему здесь спорили ещё в 2010 г. (перейти по ссылке), но так и не пришли к единому мнению.

Отвечаю, чтобы в дальнейшем не было кривотолков и разночтений:
Основное назначение разделительных трансформаторов 6/6 кВ или 10/10 кВ − уменьшение скачков напряжения в линиях электроснабжения.
Быстрые изменения мощности нагрузок или удары молнии могут вызвать скачки напряжения и переходные процессы в воздушных линиях электропередач. Всплеск (скачок) напряжения относится к быстрому увеличению уровня напряжения за короткое время, которое может превышать десятки киловольт. Если эти скачки высокого напряжения достигают нагрузки (или генератора в случае с ГРЭС), они могут вызвать прерывание работы или повреждение электрооборудования. Подключив изолирующие (разделительные) трансформаторы между линиями электроснабжения, можно уменьшить скачки напряжения до того, как они достигнут электроприёмников (или генераторов).
Кроме этого существуют разделительные трансформаторы типа ТСВР-630/6-6, которые предназначены для подключения к ним передвижных трансформаторных подстанций, устанавливаемых в шахтах, опасных по газу или пыли, в сетях переменного тока частотой 50 Гц, с целью электрического отделения подземных электрических сетей от поверхностных ВЛ (на таком трансформаторе когда-то спал коллега brud когда работал на шахте).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.6.2025, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.6.2025, 17:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2025, 11:17) *
...
А вы вместе с "сочувствующим" какую пургу понесли? Давайте вспомним:
Сочувствующий приплёл сюда разделительный трансформатор напряжением 6/6 кВ, даже не удосужившись разобраться, для чего служит такой трансформатор!
...

Ох Варя, Ваня! Да я разделительный трансформатор привёл чисто для примера, что разделительные трансформаторы бывают не только для безопасности! А вы нафантазировали не весть что!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Безопасен ли разделительный трансформатор?   2.6.2025, 12:11
- - чукча   Цитата2.3 Разделительный трансформатор – тра...   5.6.2025, 13:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) Не соглас...   5.6.2025, 15:32
- - чукча   По определению в упомянутом ГОСТе получается, что ...   5.6.2025, 16:00
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) Не соглас...   5.6.2025, 16:28
- - чукча   Между областью применения этого ГОСТа и моими прет...   5.6.2025, 21:56
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 5.6.2025, 21:56) Между обл...   6.6.2025, 13:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) ......   7.6.2025, 7:39
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) С В...   7.6.2025, 14:12
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2025, 12:11) ......   7.6.2025, 14:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 7.6.2025, 14:49) Вань, то...   7.6.2025, 22:43
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 7.6.2025, 22:43) Дим...   9.6.2025, 7:11
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) Вань, про...   10.6.2025, 12:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) Вань, про...   9.6.2025, 11:20
- - с2н5он   а ответить?   9.6.2025, 17:28
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 9.6.2025, 17:28) а ответи...   9.6.2025, 19:29
- - Roman D   Взял я вчера специально обученный трансформатор 2...   11.6.2025, 7:42
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 11.6.2025, 7:42) ...На п...   11.6.2025, 11:16
- - верующий   Так бы сразу и сказал. Вот теперь верим!   12.6.2025, 22:11
- - Ваня Иванов   Таким образом, миф об абсолютной безопасности разд...   13.6.2025, 12:30
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) Та...   13.6.2025, 17:02
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) Та...   13.6.2025, 18:52
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) То...   15.6.2025, 3:07
|- - Олега   Ну вот , оказывается речь про студентов-бетонщик...   15.6.2025, 16:22
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2025, 12:30) .....   13.6.2025, 14:15
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 13.6.2025, 13:15) сначала...   15.6.2025, 22:06
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.6.2025, 22:06) Не от ...   16.6.2025, 7:18
- - Sist   Плюс разделительного трансформатора если он изолир...   13.6.2025, 18:10
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 13.6.2025, 18:52) Нет и не...   14.6.2025, 11:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2025, 11:17) .....   14.6.2025, 17:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.6.2025, 17...   14.6.2025, 20:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2025, 20:09) .....   15.6.2025, 7:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.6.2025, 3:07) И мне не ...   15.6.2025, 13:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2025, 7...   6.7.2025, 14:39
- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2025, 14:39) ......   16.8.2025, 14:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены