испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв |
27.5.2025, 19:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
Здравствуйте специалисты, помогите зашел в тупик
На 2КТП стоит понижающий транс 6/0,4 кВ схема соединения треугольник звезда При подаче напряжения с ВН вышибает высоковольтный предохранитель 160А. Выводы обмоток ВН НН на землю не замыкают, сопротивление у обмоток одинаковое (что должно исключить межвитковое) НН собрана в звезду и заземлена, соответственно при измерении сопротивления откидываем перемычку к земляному контуру Саму нулевую точку разобрать не могу т.к. шины соединены сваркой. Звоним поочередно АВ ВС СА сопротивления одинаковые (правильно ли так делать? просто при определении сопротивления обмоток двигателя я всегда разбирал схему и прозванивал каждую обмотку отдельно) ВН собрана с помощью перемычек 1 вариантом т.к. приходит повышенное напряжение высокой стороны. Ребята из лаборатории прозвонили во всех возможных вариантах, не нашли разницы между показаниями С помощью АИДа продавили ВН, при подаче 20 КВт была коронация рядом с транспортировочными креплениями, мы усилили изоляцию с помощью специальной ленты поверх старых текстолитовых трубок, думал проблема в этом... Но при повторной подаче ситуация повторилась, только в этот раз помимо сгоревшего предохранителя было замыкание в выводе НН на самом вводе РУ, что привело к отключению резервного ввода В первый раз не было напряжения на самом РУ и просто отработал ПРЕД, при второй подаче был выкачен вводной АВМ а сама подстанция была под напряжением с резервного ввода, расстояние между полюсами на вводе приличное, но все равно видимо дугой задело РУ В общем не могу понять в чем причина, лаборатория говорит все ок, но 2ой раз не бывает совпадений |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
27.5.2025, 20:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Измерьте индуктивности обмоток
|
|
|
27.5.2025, 21:19
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А мощность транса какая?
Лаборатория коэффициент трансформации не меряла? Ток х.х. и Uкз? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
28.5.2025, 8:23
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
А мощность транса какая? Лаборатория коэффициент трансформации не меряла? Ток х.х. и Uкз? Присоединюсь, надо сделать дополнительно к тем, что уже выполнили, все возможные испытания: - Проверка коэффициента трансформации - Проверка группы соединения обмоток трансформаторов - Измерения потерь холостого хода - Испытание трансформаторного масла |
|
|
31.5.2025, 0:43
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я бы взял мощный ЛАТР, киловатта на 2..5 и подал б напряжение на 1 из вторичек, с нуля и до скольки получится, с контролем тока и защитой предохранителем, конечно.
- Измерения потерь холостого хода Как это можно сделать без подачи рабочего напряжения?? Пусть засунут эти протоколы себе в задницу! Это не более чем Филькина грамота. Измерение омических сопротивлений обмоток силовых трансформаторов должны выполняться с очень высокой точностью мостами постоянного тока класса точности не хуже 0,2 по четырёхпроводной схеме! Поэтому они и не заметили витковое замыкание в одной из обмоток. Ваня, Ви шо, не в курсе, что любой миллиомметр использует келвин коннекшн? И зачем класс 0,2, если нужно выявить ошибку в 2%? То есть если измеренные значения отличаются на 1%, то хватит и измерителя с 1% точностью. А если на 4- то тем более. Не говоря уж о том, что нам не сопротивления нужно мерить, а их взаимоотклонения. Сообщение отредактировал zoog - 31.5.2025, 4:49 |
|
|
monkeybrain505 испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв 27.5.2025, 19:07
Олега Цитата(zoog @ 31.5.2025, 0:43) хватит и и... 1.6.2025, 0:07
zoog Цитата(Олега @ 1.6.2025, 0:07) Патамушта ... 1.6.2025, 0:18
Олега Цитата(zoog @ 1.6.2025, 0:18) Я про принц... 1.6.2025, 1:04
zoog Цитата(Олега @ 1.6.2025, 1:04) Не стоит у... 1.6.2025, 1:59
Олега Цитата(zoog @ 1.6.2025, 1:59) Всегда стои... 1.6.2025, 9:28
zoog Цитата(Олега @ 1.6.2025, 9:28) Так забавн... 1.6.2025, 10:15
Ваня Иванов Цитата(monkeybrain505 @ 27.5.2025, 19:07)... 28.5.2025, 12:33
ВитВит Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 15:33) ... 28.5.2025, 16:22
Ваня Иванов Цитата(ВитВит @ 28.5.2025, 16:22) ...Сопр... 28.5.2025, 17:40
ВитВит Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 20:40) Не... 2.6.2025, 8:51
monkeybrain505 Трансформатор сухой
Лаборатория делала измерения м... 28.5.2025, 18:08
Ваня Иванов Цитата(monkeybrain505 @ 28.5.2025, 18:08)... 28.5.2025, 18:26
Гость Почему-то ТС не сообщил мощность транса.. 31.5.2025, 8:38
monkeybrain505 Цитата(Гость @ 31.5.2025, 8:38) Почему-то... 2.6.2025, 17:59
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 31.5.2025, 0:43) ...И зачем... 31.5.2025, 14:56
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2025, 14:56) Ув... 31.5.2025, 15:20
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 31.5.2025, 15:20) ...вот уж... 31.5.2025, 19:32
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2025, 19:32) Ув... 31.5.2025, 23:39
с2н5он Ваня, любитель кличек, думаем, потом пишем 31.5.2025, 19:52
Олега Какая напыщенность ? Тебе мерещится.. Перекрестись... 1.6.2025, 10:30
zoog Цитата(Олега @ 1.6.2025, 10:30) Какая нап... 1.6.2025, 10:32
Олега Цитата(zoog @ 1.6.2025, 10:32) Ну это же ... 1.6.2025, 10:50
плохой Цитата(zoog @ 1.6.2025, 10:32) .. спорить... 1.6.2025, 15:08
zoog Цитата(плохой @ 1.6.2025, 15:08) Не в бро... 1.6.2025, 21:35
Олега Цитата(плохой @ 1.6.2025, 15:08) Достал э... 1.6.2025, 22:39
gomed12 Цитата(monkeybrain505 @ 27.5.2025, 19:07)... 2.6.2025, 9:45
mic61 Цитата(gomed12 @ 2.6.2025, 8:45) Трансфор... 2.6.2025, 15:03
gomed12 В конструкцию трансформатора какие-нибудь изменени... 2.6.2025, 19:47
monkeybrain505 Цитата(gomed12 @ 2.6.2025, 19:47) В конст... 2.6.2025, 20:55
gomed12 Т.к. трансформатору более 50 лет могут быть различ... 2.6.2025, 22:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 1:46 |
|
|
|
|