![]() Лампочка накаливания как индикатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Лампочка накаливания как индикатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Добрый день.
Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата. Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться. Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя. Можно ли в разрыв фазы (провод с фазой подать на вход и выход лампы) подключить светильник (влагозащищенный) с лампой накаливания? Идея в том что при включении тена - будет гореть лампа. Сможет ли лампочка 60 ватт и тен 2 квт работать в такой схеме? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Андрей__ - 25.5.2025, 19:30 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении Ну да, она одна и будет работать. А нагреватель нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
С чего бы учителю распинаться перед двоешником? Всегда наоборот было.
Ну да ладно, разжёвываю на пальцах: Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении Ну да, она одна и будет работать. А нагреватель нет. Лампа 60Вт, 6В, ток - 10А, сопротивление горячее - 0,6Ом. Ставим её в цепь 3-киловаттного ТЭНа, теряем около 6В - 3% напряжения, ТЭН работает в обычном режиме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Лампа 60Вт, 6В, ток - 10А, сопротивление горячее - 0,6Ом. Ставим её в цепь 3-киловаттного ТЭНа, теряем около 6В - 3% напряжения, ТЭН работает в обычном режиме. Лампа 6 В 60 Вт? А что, есть такие? Имеется в виду лампа накаливания. Она да, имела бы сопротивление 0,6 Ом. Нашел 6 В 10 W, 20 W (накаливания). Такие есть. И цена у них на ОЗОНах 400...600 р. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Лампа 6 В 60 Вт? А что, есть такие? Имеется в виду лампа накаливания. Она да, имела бы сопротивление 0,6 Ом. Нашел 6 В 10 W, 20 W (накаливания). Такие есть. И цена у них на ОЗОНах 400...600 р. Доступность таких ламп - это уже другой вопрос, как и использование ЛН в этой позиции вообще. Но само решение Николая - корректно. Сообщение отредактировал zoog - 27.5.2025, 16:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Доступность таких ламп - это уже другой вопрос, как и использование ЛН в этой позиции вообще. Но само решение Николая - корректно. Это решение из учебника по ТОЭ. Правильное, но не нужное на практике, т.к. таких ламп не существует. 12 В, 60 W 900 р на ОЗОНе. Такие есть и даже с "нормальным" цоколем. Они "отъедят" 10 % мощности ТЭНа. Что, в общем-то, приемлимо. Видимо, самое дешевое решение. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Это решение из учебника по ТОЭ. Правильное, но не нужное на практике, т.к. таких ламп не существует. 12 В, 60 W 900 р на ОЗОНе. Такие есть и даже с "нормальным" цоколем. Они "отъедят" 10 % мощности ТЭНа. Что, в общем-то, приемлимо. Я возражал Костяну на "лампочка будет работать, а ТЭН - нэт". Причём тут то, что Вы пишете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я возражал Костяну на "лампочка будет работать, а ТЭН - нэт". Причём тут то, что Вы пишете? Если лампочка220 В, то "...ТЭН нет", если лампочка 6 В, то ТЭН - да, но нет. Такой лампочки. Костян не заметил, что лампочка предполагалась 6 В, и я не заметил. Решение топикстартеру предложено, и не одно. Он, видимо, удовлетворен. Предлагаю закончить флуд. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 8:39 |
|
![]() |