Выбор мощности ДГР на электростанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор мощности ДГР на электростанции |
22.5.2025, 8:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
Добрый день, возник вопрос по выбору мощности ДГР. Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР. Мощность ДГР выбирается с учетом тока компенсации для двух ГРУ одновременно или нет, то есть необходимо ли учитывать, что один ДГР находится в ремонте или вышел из строя?
|
|
|
![]() |
22.5.2025, 11:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР... Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям! ДГР были актуальны в начале прошлого века, когда изоляция электроустановок оставляла желать лучшего. Однако многолетняя практика эксплуатации ДГР (с учётом стоимости ДГР, а также стоимости потерь электроэнергии в ДГР и затрат на их периодическое техническое обслуживание) показала их практически полную бесполезность.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
22.5.2025, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
|
|
|
SlavikProekt Выбор мощности ДГР на электростанции 22.5.2025, 8:47
Sist да и нормативы есть по емкостным токам 22.5.2025, 16:33
SlavikProekt Цитата(Sist @ 22.5.2025, 16:33) да и норм... 23.5.2025, 9:20
Ваня Иванов Цитата(SlavikProekt @ 23.5.2025, 9:20) ..... 23.5.2025, 11:58
Sist ЦитатаКомпенсация емкостного тока замыкания на зем... 23.5.2025, 14:12
Ваня Иванов Данный вопрос уже детально обсуждался здесь (перей... 25.5.2025, 18:28
Sist Цитатаминимизировать последствия от воздействия то... 25.5.2025, 20:56
Ваня Иванов Цитата(Sist @ 25.5.2025, 20:56) ...при ре... 26.5.2025, 12:00![]() ![]() ![]() |
|