Счетчики Миртек. Абсурдные трехфазные токи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчики Миртек. Абсурдные трехфазные токи |
8.5.2025, 11:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2025 Пользователь №: 63454 |
Здравствуйте. Приобрели счетчики Миртек. Подключаются к трехфазной сети через трансформаторы тока. Подключение выполнено по 7-проводной схеме. Однако то, что измеряет счетчик, никак не совпадает с тем, что есть по факту. Контрольные измерения на шине проводил токовыми клещами. Также проверил трансформаторы тока, включив в разрыв амперметр, все показывает четко. При нагрузке на шине порядка 20 А и токе на выходе трансформатора тока 167 мА (к-т трансф. 120), счетчик показывает порядка 60 мА. Ток в нулевом проводнике порядка 7 А. Качество соединения тоже должно быть нормальным, так как амперметр, включенный в разрыв цепи ТТ-счетчик, все показывал четко. В чем может быть проблема?
|
|
|
с2н5он в счётчике Ктт можно забить?
Цитата(Sellum ... 8.5.2025, 12:05
Shura_with_KINEF Может в счётчике уже установлены коэффициенты по т... 8.5.2025, 12:10![]() ![]() ![]() |
|