Счетчики Миртек. Абсурдные трехфазные токи

Sellum
сообщение 8.5.2025, 11:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2025
Пользователь №: 63454



Здравствуйте. Приобрели счетчики Миртек. Подключаются к трехфазной сети через трансформаторы тока. Подключение выполнено по 7-проводной схеме. Однако то, что измеряет счетчик, никак не совпадает с тем, что есть по факту. Контрольные измерения на шине проводил токовыми клещами. Также проверил трансформаторы тока, включив в разрыв амперметр, все показывает четко. При нагрузке на шине порядка 20 А и токе на выходе трансформатора тока 167 мА (к-т трансф. 120), счетчик показывает порядка 60 мА. Ток в нулевом проводнике порядка 7 А. Качество соединения тоже должно быть нормальным, так как амперметр, включенный в разрыв цепи ТТ-счетчик, все показывал четко. В чем может быть проблема?