Всем здравствовать.
В очередной раз затупливаю при разработке схемы. Суть. Есть гидроцилиндр двигающийся вверх и вниз. Начальное положение - вверху. Задача: при нажатии кнопки S5 цилиндр начинает движение вниз, доходит до нижней точки и нажав на конечник S4 возвращается вверх. При этом в верхней точке конечник S4 устанавливается в исходное положение как на чертеже. При однократном коротком нажатии на S5 всё происходит как надо. Но если оператор продолжает жать на кнопку, происходит циклическое движение гидроцилиндра. Всю голову уже сломал как сделать только однократное повторение цикла пока оператор не отпустит кнопку и не нажмет ее снова. ВВЕРХ1 и ВНИЗ1 - реле, непосредственно управляющие гидроклапанами. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.4.2025, 9:23 -------------------- |
|
|
||
![]() |
18.4.2025, 10:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На оба положения работает концевик S5. Только он не подпружиненный. В верхнем положении он остаётся пока поршень не дойдёт до нижнего, переключает, потом при движении вверх опять концевик переключается в конце движения
-------------------- |
|
|
18.4.2025, 12:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На оба положения работает концевик S5. Только он не подпружиненный. В верхнем положении он остаётся пока поршень не дойдёт до нижнего, переключает, потом при движении вверх опять концевик переключается в конце движения Концевик там S4 вроде. Тогда может достаточно так, т.к. был заблокирован н.з. контакт "Вверх":
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.4.2025, 13:10
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Концевик там S4 вроде. да, конечноВечером загоню в ЕКТS. Но мне кажется что вы считаете что S4.1 S4.2 переключаются по-разному. Нет, они переключаются одновременно -------------------- |
|
|
18.4.2025, 21:36
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
вы считаете что S4.1 S4.2 переключаются по-разному. Нет, они переключаются одновременно На схеме нужно было показать мехсвязь https://iimg.su/i/eefv0O -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Костян челябинский Помощь в доработке схемы 18.4.2025, 9:16
belok5 А достижение верхнего положения как фиксируется? П... 18.4.2025, 9:44
Костян челябинский Что вы имеете ввиду под фиксируется? В общем-то ни... 18.4.2025, 9:58
belok5 Цитата(Костян челябинский @ 18.4.2025, 9... 18.4.2025, 10:53
gomed12 RE: Помощь в доработке схемы 18.4.2025, 10:34
Костян челябинский gomed12, в этом случае вниз цилиндр пойдёт примерн... 18.4.2025, 10:40
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 18.4.2025, 13... 18.4.2025, 14:20
Костян челябинский Вполне возможно. Ваша схема из сообщ. 4 пока взята... 18.4.2025, 21:38
Eugenio59 RE: Помощь в доработке схемы 19.4.2025, 4:18
moshkarow Цитата(Костян челябинский @ 18.4.2025, 9... 19.4.2025, 9:01
Костян челябинский Спасибо Eugenio59, как всегда очень точное решение... 19.4.2025, 9:23
Eugenio59 Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2025, 16... 19.4.2025, 10:44
Костян челябинский Приветствую всех снова. Схема реализуется, всё нор... 22.4.2025, 8:57
Dimka1 Цитата(Костян челябинский @ 22.4.2025, 8... 23.4.2025, 7:42
gomed12 На выходе транса другие напряжения имеются? 22.4.2025, 9:50
W Цитата(Костян челябинский @ 22.4.2025, 8... 22.4.2025, 10:05
Костян челябинский gomed12, 110 с ответвлением 22В
Цитата(W @ 2... 22.4.2025, 10:13
gomed12 Жаль, если бы 5 В можно было встречно включать и п... 22.4.2025, 10:43
gomed12 Да, еще вариант, между магнитопроводом и катушкой ... 22.4.2025, 14:54
W Цитата(Костян челябинский @ 22.4.2025, 10... 22.4.2025, 15:47
gomed12 Обычно считают сколько витков приходится на 1 воль... 22.4.2025, 16:03
W Прошу прощения, в моём сообщении #23 имеется небол... 23.4.2025, 11:56
gomed12 Не всякие трансформаторы разбираются легко, особен... 23.4.2025, 12:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 14:32 |
|
|
|
|