Добрый день!
В квартире ремонтник при совместной прокладке кабелей с потолка к щитку (участок длиной 0,5м) снял оболочку и проложил провода скрыто под штукатуркой. В итоге у меня провода нескольких кабелей проложены без внешней оболочки пучком под слоем штукатурки. Поискал нормативку, явного запрета на такое не нашел. Подскажите пожалуйста, запрещают ли такую прокладку действующие нормативы для жилых помещений? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3291 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Однозначно, нарушение. ПУЭ-7 п.7.1.37 третий абзац. Это во-первых.
Во-вторых, кабели и защищённые провода должны входить внутрь шкафов и щитов в первозданном виде. Все разделки уже внутри. Не помню где написано, просто так учили, может другие подскажут. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.4.2025, 8:44 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |