Можете объяснить как измеряет вольтметр, про амперметр все понятно: чем больше ток тем сильнее магнитится стрелка к магниту, а вольтметр как
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 3.4.2025, 18:06
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вольтметр подключен к ЧЯ "лопатор66". Курите мануал к нему.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 3.4.2025, 20:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 3.4.2025, 18:06) *
Вольтметр подключен к ЧЯ "лопатор66". Курите мануал к нему.

Ну какой там на него мануал. Это ж бубль-гум ключ положений на 6 с кучей шайб. Просто где-то плохой контакт. На фазе В, подозреваю. Цешку и отвертку Вам в руки. Протянуть контакты на ключе, или его под замену.
Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе.
И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну вобщем-то это не принципиально.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.4.2025, 11:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 3.4.2025, 20:46) *
Ну какой там на него мануал. Это ж бубль-гум ключ положений на 6 с кучей шайб. Просто где-то плохой контакт. На фазе В, подозреваю. Цешку и отвертку Вам в руки. Протянуть контакты на ключе, или его под замену.
Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе.
И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну вобщем-то это не принципиально.


Почему именно в фазе В? Если набор сопротивления весь запараллелен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены