Добрый день!
Собираюсь поменять советский электрощит в квартире на новый с установкой новых автоматов. Я примерно понимаю, что, да как. Но я нарисовал условную схему автоматов и их порядок. Прошу знающих людей подсказать, насколько правильно или не правильно я собираюсь расставить комплектующие электрощита. Добавлю, что в подъезд ничего не выходит, то есть вся проводка в шахте квартиры. Ниже прикрепляю фото условной схемы Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 14:12 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2025 Пользователь №: 63324 ![]() |
Обычно в подъезде есть общий щит, где стоят счетчики и вводные автоматы, далее либо в нем все автоматы на квартиру, либо из этого щита в квартиру идет проводка, и в квартире уже установлен свой щит. В моем случае в коридоре квартиры между мной и соседями с 1 по 5 этаж идет шахта с проводкой и от нее в квартиру уже заходит вводной кабель, который подключен к щиту в котором уже и счетчик и все остальное, ну точнее 2 или три древних автомата на всю квартиру
Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 11:06 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... В моем случае в коридоре квартиры между мной и соседями с 1 по 5 этаж идет шахта с проводкой и от нее в квартиру уже заходит вводной кабель, который подключен к щиту в котором уже и счетчик и все остальное, ... Спасибо, ясно. Жил в такой квартире на 5 этаже. Строились такие дома до конца 60-х. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2025 Пользователь №: 63324 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По сборке щита Вы не подскажете? Отчего не подсказать? Пожалуйста: Вы собрались поставить вводной автомат на 50 А (судя по приложенному фото). А какая мощность выделена Вам на квартиру? Это можно узнать в Вашей УК, там должен храниться проект с расчётами. Косвенно это можно выяснить определив сечение проводов в стояке. Грубо: 220 Вх50=11 кВт! а какие предохранители у Вас стояли до Ваших хотелок? А счётчик у Вас выдержит такую нагрузку? Вы хотите установить электроплту - для неё надо тянуть свою линию питания с соответствующим сечением провода. Если сейчас стоит газовая плита - надо этот вопрос решить с газовщиками. Вопросов тут немало, решать надо по мере их возникновения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2025 Пользователь №: 63324 ![]() |
Отчего не подсказать? Пожалуйста: Вы собрались поставить вводной автомат на 50 А (судя по приложенному фото). А какая мощность выделена Вам на квартиру? Это можно узнать в Вашей УК, там должен храниться проект с расчётами. Косвенно это можно выяснить определив сечение проводов в стояке. Грубо: 220 Вх50=11 кВт! а какие предохранители у Вас стояли до Ваших хотелок? А счётчик у Вас выдержит такую нагрузку? Вы хотите установить электроплту - для неё надо тянуть свою линию питания с соответствующим сечением провода. Если сейчас стоит газовая плита - надо этот вопрос решить с газовщиками. Вопросов тут немало, решать надо по мере их возникновения. На электроплиту провод есть, как и сама электроплита. Квартира так-то жилая. Да и по поводу электроплиты, точнее о том, что ее хотим установить, вопроса вообще не было. Тут у меня вопросы по поводу расстановки и подбору автоматов, узо и тд. Я поэтому сюда и написал, чтоб мне подсказали, что так, а что нет. А почему счетчик может не выдержать? если его тоже будут новый ставить Сообщение отредактировал Олег_П - 24.3.2025, 14:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
Тут у меня вопросы по поводу расстановки и подбору автоматов, узо и тд. Я поэтому сюда и написал, чтоб мне подсказали, что так, а что нет. Я считаю, что и пяти ДИФов вполне достаточно: плита, розетки кухни, розетки (и стиралка), водонагреватель, освещение. На 2х-комнатную зачем целый щит ставить? Реле напряжение добавить - правильно. Сейчас в новостройках на 3-комн. ставят: розетки+свет комнаты - 2шт.; плита; розетки+свет кухня. "За глаза" хватает, пока не придут делать ремонт "заботливые" электромонтажники с щитом на 15 автоматов и переубедят. |
![]() |
|