Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях?

SlavikProekt
сообщение 20.3.2025, 8:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Добрый день, форумчане.
Возник вопрос о необходимости присоединения металлических дверей(входных, двери в ЗРУ и т.п.) к контуру заземления. Согласно ПУЭ присоединению к ЗУ подлежат двери, на которых установлены электроприемники.
Заказчик требует присоединить двери к ЗУ.
Есть ли какой-нибудь нормативный документ, который обязует присоединять данные двери к ЗУ? Как относятся к данному моменту надзорные органы при приемке объекта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_W_*
сообщение 20.3.2025, 9:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 9:28) *
Уже второй день бьюсь над этим вопросом, но никакой нормативки найти не могу.
Не надо биться, а нужно внимательно слушать, что Вам говорят более опытные и более грамотные специалисты!

Цитата
ПУЭ-7, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с
1.7.83.

1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavikProekt
сообщение 20.3.2025, 10:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Цитата(W @ 20.3.2025, 9:59) *
Не надо биться, а нужно внимательно слушать, что Вам говорят более опытные и более грамотные специалисты!

Хорошо, оттолкнемся от противного, ПУЭ носит рекомендательный характер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SlavikProekt   Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях?   20.3.2025, 8:28
- - Sist   ЦитатаСогласно ПУЭ, в здании постоенном по 7 издан...   20.3.2025, 9:15
|- - SlavikProekt   Цитата(Sist @ 20.3.2025, 9:15) у нас зазе...   20.3.2025, 9:20
- - Костян челябинский   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:28) С...   20.3.2025, 9:24
|- - SlavikProekt   Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2025, 9...   20.3.2025, 9:57
- - Shura_with_KINEF   Если не в качестве защиты при косвенном прикоснове...   20.3.2025, 9:27
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 9:28) Уж...   20.3.2025, 9:59
|- - SlavikProekt   Цитата(W @ 20.3.2025, 9:59) Не надо битьс...   20.3.2025, 10:01
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:01) Х...   20.3.2025, 15:28
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:01) Х...   20.3.2025, 10:10
- - Sist   ГОСТ Р 588. 82. 2020 7.4.1.1 ЗУ электроустановок н...   20.3.2025, 10:15
|- - SlavikProekt   Цитата(Sist @ 20.3.2025, 10:15) К ЗУ здан...   20.3.2025, 10:56
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:56) ....   20.3.2025, 12:32
- - с2н5он   из любопытства - дома, МКД, новый, Ме дверь не заз...   20.3.2025, 17:55
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.3.2025, 17:55) из любо...   20.3.2025, 18:42
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 20.3.2025, 19:55) из любо...   20.3.2025, 18:53
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2025, 18...   20.3.2025, 19:02
- - gomed12   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 8:28) За...   20.3.2025, 19:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.3.2025, 19:40) пришло...   20.3.2025, 20:32
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 20.3.2025, 20:32) Шпилька ...   20.3.2025, 20:51
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.3.2025, 20:51) Крашен...   21.3.2025, 14:25
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 14:25) Это свой...   21.3.2025, 14:34
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 21.3.2025, 14:34) П...   21.3.2025, 14:41
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 14:41) Этот ...   21.3.2025, 14:54
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 21.3.2025, 14:54) Э...   21.3.2025, 15:05
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 15:05) Тех треб...   21.3.2025, 15:19
- - с2н5он   на двери кроме глазка ничего нет, до ближайшей роз...   20.3.2025, 20:22
- - с2н5он   я про квартирную дверь так то, а домофона на общей...   20.3.2025, 22:03
- - SlavikProekt   Спасибо всем за ответы. Принято решение присоединя...   21.3.2025, 13:49
- - Олега   Какие тогда идеи, коль подробности столь таинствен...   21.3.2025, 16:11
- - gomed12   Правильно сказано, что все навесные конструкции не...   21.3.2025, 22:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены