Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какам документом определяется сечение кабеля розеточной сети , Срочно

Misha_M
сообщение 21.7.2008, 9:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Срочно нужна помощь.
Заказчик просит аргументировать, почему для розеточной сети используется медь 3х2,5. Доказал, почему медь и 3 жилы, а вот найти конкретный пункт с сечением 2,5 для розеточной сети немогу. Подскажите нормативный документ и пункт в нём. Полазил по сайту, везде пишут 2,5, но неуказавают, согласно какой норме.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Misha_M
сообщение 21.7.2008, 10:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Тоесть документа, в котором прописано 2,5мм2 нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2008, 13:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Misha_M @ 21.7.2008, 10:12) *
Тоесть документа, в котором прописано 2,5мм2 нет?

В ПУЭ6 3.1.10 изложено требование к защите от перегрузки внутренних сетей жилых и общественных зданий. Это требование выполняется при АВ на 16А и проводе 2,5. Если стоит АВ на 10А, ставьте провод 1,5. Не возбраняется. При достаточной радиальности сети (к каждому прибору своя группа) даже и хорошо. Если эти отдельные приборы не более 2,2 кило. Но метраж проводки и кол-во автоматов возрастет, а значит и стоимость.
На пределе возможности проводника работать вредно и по падению напряжения - это ведет к покупке новых приборов. Экономному хозяину этот довод будет более понятен.
А вобще мне попадались такие "любознательные". Стараюсь к ним не заходить. icon_biggrin.gif
Одна хозяйка полезла в подробности перед магазином (договорились о совместной закупке материалов). Дообъяснялся до закрытия магазина. И послал..

Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2008, 13:14
Вернуться в начало страницы