![]() Как подключить стабилизатор к дому ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как подключить стабилизатор к дому ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.2.2025 Пользователь №: 63261 ![]() |
Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций
Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 0:20 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Я даже не знаю, зачем спорить с тобой... А спорить и не нужно, надо лишь слушать более грамотных и опытных людей и учиться, учиться и ещё раз учиться!...миллионы довольных пользователей стабилизаторов-то и не в курсе) При выборе стабилизатора прежде всего следует учитывать параметры сети, в составе которой предстоит работать стабилизатору. Например, наш ТС установил однофазный стабилизатор напряжения мощностью 18 кВА, имеющий максимальный рабочий ток на выходе около 82 А при номинальном напряжении сети 220 В. Предположим, что напряжение сети снизилось до 160 В при той же мощности нагрузки. Стабилизатор попытается поднять выходное напряжение, но не чудесным образом, а за счёт увеличения входного тока, так как закон сохранения энергии никто не отменял! Определим, какой ток при этом будет потреблять из сети стабилизатор: I = P/U = 18 000 ВА / 160 В = 112,5 А (на 30,5 А больше!) Потребляемый стабилизатором ток проще определять по следующим графикам: ![]() Итак, мы видим, что чем ниже напряжение сети (т.е. входное напряжение стабилизатора), тем выше потребляемый стабилизатором ток при той же мощности нагрузки! Следовательно, при выборе и подключении стабилизатора необходимо убедиться в том, будет ли соответствовать сечение питающего кабеля данному току и номиналы аппаратов защиты, установленных до стабилизатора ("сеть не резиновая!"). Кроме этого, чтобы стабилизатор периодически не отключался встроенными защитами от перегрева, следует помнить следующее: ![]() В нашем примере следует снизить мощность нагрузки стабилизатора до 70% от номинальной, т.е. до 18 кВА × 0,7 = 12,6 кВА А наш ТС пытается ещё сварочник к нему подключить, вот тебе и "миллионы довольных пользователей". ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 17:01 |
|
![]() |