Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
12.10.2014, 5:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2014, 5:24 |
|
|
| Гость_Гость_максим_*_* |
26.2.2025, 20:14
Сообщение
#3
|
|
Гости |
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. |
|
|
serebrua Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной 9.10.2014, 16:21
с2н5он одни ТЭНы на 220 В, другие на 380 В, другой сущест... 9.10.2014, 16:24
serebrua Получается так, да. Спасибо за ответ.
У одних ТЭН... 9.10.2014, 16:38
FRAER Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпрово... 9.10.2014, 16:42
Transformator Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 16:42) Тэны в о... 9.10.2014, 16:53
с2н5он Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 17:42) Тэны в о... 9.10.2014, 21:20
шахтер Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н... 10.10.2014, 6:14
Transformator Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н... 11.10.2014, 9:01
Shturman1 ЦитатаТэны в обоих случаях на 220В
+100
Нулевой пр... 9.10.2014, 16:50
FRAER Цитатат.е. на кождый ТЭН придется 190 В.
согласен,... 9.10.2014, 17:51
шахтер Стоят на работе тонельные печки для упаковки в них... 9.10.2014, 18:34
serebrua Большое спасибо за помощь! Теперь понял 9.10.2014, 19:00
FRAER в центре звезды
напряжение смещения нуля в трехпро... 10.10.2014, 4:59
с2н5он хорошо, где на лев.рис. 220 В. или действительно..... 10.10.2014, 21:51
FRAER Между любой из фаз и средней точкой звезды
UAn=UAN... 11.10.2014, 6:17
с2н5он а где на рисунке нейтраль обозначена? 11.10.2014, 6:35
с2н5он это как суслик? 11.10.2014, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) .... Ес... 12.10.2014, 6:54

шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6... 12.10.2014, 14:46

Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) Хорошо... 12.10.2014, 16:57
Гость_максим_* у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы,... 26.2.2025, 20:16
Brud Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16)... 26.2.2025, 21:52
Олега Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16)... 26.2.2025, 22:01
haramamburu В чем прикол? Это как рассуждать о подключении аси... 12.10.2014, 9:55
FRAER Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряже... 12.10.2014, 18:58
шахтер В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (п... 13.10.2014, 2:39
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) В конце... 13.10.2014, 9:40
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2014, 10... 13.10.2014, 20:11
Юревич Евгений Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то мож... 9.6.2020, 16:02
Roman D Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) ... 9.6.2020, 20:52
шахтер Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два ц... 9.6.2020, 17:53
Sky_net Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) Здрав... 9.6.2020, 19:20
Rezo Цитата(Sky_net)Если будет подсоединён ноль....при ... 9.6.2020, 22:02
Евгений Юревич Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 20:52) А если ... 10.6.2020, 9:13

Roman D Цитата(Евгений Юревич @ 10.6.2020, 9:13) ... 10.6.2020, 10:57
Sky_net Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) И как раз ... 10.6.2020, 10:19
Rezo Цитата(Sky_net)Просто тут от конструкторов зависит... 11.6.2020, 0:39
Roman D Цитата(Rezo @ 10.6.2020, 23:39) Откуда и ... 11.6.2020, 12:10
Rezo Цитата(Roman D)А я поделил 230 на 200, получилось ... 11.6.2020, 16:45
Roman D Цитата(Rezo @ 11.6.2020, 16:45) ... Это п... 11.6.2020, 18:49
Rezo Косинус не при делах.
Мощность измениться не пропо... 11.6.2020, 22:51
Гость Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто ниб... 22.10.2021, 10:49
шахтер Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст... 22.10.2021, 11:21

ZavGar 25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножит... 23.10.2021, 0:05

шахтер Цитата(ZavGar @ 23.10.2021, 0:05) 25 ампе... 23.10.2021, 4:10

ZavGar Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в к... 23.10.2021, 8:26
в горле кость Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст... 23.10.2021, 6:38
с2н5он тыц 22.10.2021, 11:00
Олега Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 4:10) ТЭНы в ... 23.10.2021, 7:43
Олега ZavGar, а с нейтралью иначе ? 23.10.2021, 9:06
Гость ок
ответ на вопрос дан, прения можно закрывать 23.10.2021, 17:03
Гость Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсны... 23.10.2021, 22:54![]() ![]() ![]() |
|