![]() Чем отличаются схемы с 2-мя ТТ и 3-мя ТТ? , Подключение счётчиков э/э через ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Чем отличаются схемы с 2-мя ТТ и 3-мя ТТ? , Подключение счётчиков э/э через ТТ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55726 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите физику вопроса. Есть счётчик электроэнергии подключенный к 3-фазной сети через трансформаторы тока. В инструкции указаны 2 схемы подключения: с двумя ТТ и с тремя ТТ. Чем принципиально отличаются данные схемы с точки зрения физики? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11144 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот какая штука: вышеуказанный букварь относится к электробезопасности, а не к ТОЭ. Короче, "это совсем не то, что вы подумали!"
Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2025, 10:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Вот какая штука: вышеуказанный букварь относится к электробезопасности, а не к ТОЭ. Короче, "это совсем не то, что вы подумали!" Я понял это, но опять же в учебниках по электротехнике прямо указано что метод двух ваттметров применяется в несимметричных трёхфазных трёхпроводных сетях. А потому можно считать везде и даже в четырёхпроводной если ноль не брать вообще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7600 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
в учебниках по электротехнике прямо указано что метод двух ваттметров применяется в несимметричных трёхфазных трёхпроводных сетях. В 0,4 кВ. Все наоборот, 2 ТТ применяют, когда сеть симметричная и без нуля. Для корректного учета в несимметричных 4-х проводных цепях обязательны 3 шт. ТТ. Выше 1000 В. Ставят ТТ на фазах А и С, ток в фазе В определяется косвенно, т.к. в 3-х фазной системе токи фаз А+В+С=0 К счетчику токовые цепи 2-х фаз подключаются по схеме неполной звезды, а ток в фазе В рассчитывает счетчик автоматически. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»