Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде? Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012 Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.2.2025, 6:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
Ant29 ВВГнг-LS в воде 25.2.2025, 10:55
Shura_with_KINEF Ваш опыт и так максимальный. До 2012 года кабелей ... 25.2.2025, 14:32
Ant29 Я думаю дело не в LS, а в принципе в ВВГ. 26.2.2025, 6:27
с2н5он сочувствующий, думаете фундамент евонный? 26.2.2025, 7:15
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 26.2.2025, 7:15) сочувств... 26.2.2025, 10:08
Олега Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 10:55) Писать п... 26.2.2025, 9:16
Ant29 Цитата(Олега @ 26.2.2025, 9:16) Интересно... 26.2.2025, 12:15
Олега Цитата(Ant29 @ 26.2.2025, 12:15) Вода в п... 26.2.2025, 20:04
ВитВит Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 14:55) Добрый д... 26.2.2025, 11:57
gomed12 В таком виде кабель может, конечно, прослужить нео... 26.2.2025, 15:38![]() ![]() ![]() |
|