Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей.
Есть старая квартира, где заземления не было с момента её постройки. Еще имеется бойлер и стиральная машина. Когда покупал бойлер, продавец сказал, что перед бойлером обязательно должен стоять автомат и узо. Это надо для того, что б не прибило током в случае замыкания. Начал самостоятельно изучать как правильно что подключать, и все сводилось к тому что для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет. Изначально, я просто хотел подключить в двойную розетку бойлер и стиралку. Стоит ли в моем случае заморачиваться с автоматами, узо и прочим? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА Если 10 мА применяется для самоуспокоения после Цитата Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга - это либо безграмотность, либо серьёзные проблемы со здоровьем.Короче - настоятельно не советую. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если 10 мА применяется для самоуспокоения ... настоятельно не советую. Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА. Это гораздо предпочтительнее иных вариантов тока утечки через тело - теоретически грубовато вплоть до 220В/1000Ом=220мА. Так что не зазря появилось (и ныне действует) приложение в СП256 об УЗО в двухпроводке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА. Проблема в том, что ТС отключил защитное заземление, поскольку 30 мА УЗО слишком часто срабатывает. А приложения СПБ256... Не знаком. Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2025, 19:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |