Вопрос следующий:
можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Клеммный контакт лучше использовать под одно сечение проводника.
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда: - влажность; - несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.7.2008, 11:59 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»